7741607aaa 发表于 2020-7-29 16:40 最近怎么一直问这个问题,找找最近的文章,编制组已经明确说可以按照火规联动实现
jinder 发表于 2020-7-29 17:35 其实这个和排烟风机主管的280°排烟阀熔断关闭排烟风机一样,需要画一根硬线从280°排烟阀连至排烟风机控制 ...
wyh2007 发表于 2020-7-29 17:49 我通过消防控制主机实现关闭补风机不行吗?就行编制组回复的那样,通过联动实现关闭排烟风机一样?
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2020-7-29 17:41 280°排烟阀熔断连锁关闭排烟风机。排烟风机关闭后补风机还运转不仅不能排烟,还会加剧火灾。因此,必须同 ...
zhouke 发表于 2020-7-29 18:35 FAS只能联动开机,不得联动关机。否则,误动作就麻烦了。
jinder 发表于 2020-7-29 18:01 所谓编制组回复,全是在澄清怎么开启风机,而不是关闭风机,所以这些所谓的回复和你这问题无关。 你问用 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-7-29 16:53 联动模块,可以实现,不用专线
wyh2007 发表于 2020-7-30 11:55 不得联动关闭的依据是什么?误动作为什么不担心联动开机的时候误动作?
wyh2007 发表于 2020-7-30 11:53 是要关闭补风机,但是关闭的方式不可以用联动主机关闭吗?有什么依据吗?