账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13228|回复: 12

变压器的功率因数大于电机功率因数?

[复制链接]
     
发表于 2007-5-8 20:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-5-9 00:20:39 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>啊!这个可以这么比较吗?</P>
<P>坐等答案。</P>
发表于 2007-5-10 17:31:07 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>1、功率因数PF可以定义为输入电流失真系数r与<FONT size=2>基波电压、基波电流相移因数</FONT>cosΦ的乘积。</P>
<P>传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即<I>I</I><SUB>1</SUB>=<I>I</I><SUB>rms</SUB> 或<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> r=</v:shapetype>1)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了PF =cosΦ。 </P>
<P>电动机功率因数与电机的负载率有关,如下表: </P>
<P align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR>
<TD vAlign=top width=66>负载率 </TD>
<TD vAlign=top width=51>0 </TD>
<TD vAlign=top width=52>0.25 </TD>
<TD vAlign=top width=53>0.5 </TD>
<TD vAlign=top width=55>0.75 </TD>
<TD vAlign=top width=51>1 </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=66>cosф </TD>
<TD vAlign=top width=51>0.2 </TD>
<TD vAlign=top width=52>0.5 </TD>
<TD vAlign=top width=53>0.77 </TD>
<TD vAlign=top width=55>0.85 </TD>
<TD vAlign=top width=51>
<P>0.88</P>
<P align=left></P></TD></TR></TABLE></P>
<P>所以,不要用变压器本身的固有(自然)功率因数与电动机功率因数进行比较。</P>
<P>不同的产品生产工艺不同、结构不同,其自然功率因数是不同的。</P>
<P>所以我们选择电机应避免“大马拉小车”的情况。</P>
<P>静止感性负荷的的功率因数大于旋转感性负荷的功率因数是不一定的,如果静止感性负荷的<FONT face=宋体 size=2>输入电流失真系数r过小,电流波形畸变严重,功率因数会很小的。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-10 17:32:35 编辑过」</div>
     
发表于 2007-5-10 19:54:13 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>楼上的,再说仔细些!</P>
<P>估计来了个传动的高手!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-12 18:31:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-5-12 18:33:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-18 16:53:53 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>楼主是搞这行的,不妨谈谈你的看法。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-18 17:19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-18 17:39:08 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>自然功率因数是指<FONT face=宋体>未安装人工电力补偿设备之前的功率因数。并不是指没有运行时的功率因数。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>设备、供电系统在没有运行时,功率因数值是无法显示,是在狭义上理解是没有意义的。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>所以功率因数的比较应在设备运行时消耗电网的无功功率程度、影响来比较。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>因设备在运行时,有许多因素对设备、系统消耗的无功功率有影响(比如电机的负载率、变压器的负载率、端电压等),所以只因设备的结构不同就得出结论是不准确的。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-18 19:47:02 编辑过」</div>
发表于 2007-5-18 17:42:43 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>有个概念不要混淆,我们所说的电力变压器的功率因数是指变压器处的供电系统的功率因数。而电力变压器本身影响供电系统,是通过其铜损、铁损反映到高压侧的功率因数变化。比如低压0.95,到了高压0.92等。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-18 19:42:21 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-5-19 07:34:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-28 11:18:28 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

<P>[em3]</P>
<P>这个问题提的很奇怪,二者不是一回事,你最好复习一下大学课程“电机与拖动”搞清概念</P>
     
发表于 2007-5-28 12:42:31 | 显示全部楼层

回复:变压器的功率因数大于电机功率因数?

变压器的功率因素侧重讲的是供电系统的功率因素,而电机的功率因素指的是负载的功率因素,再说也都和负载率有些关系,不好比较吧~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则