账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28414|回复: 36

[问题探讨] 做个小调查 ,关于室外电缆的选型。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-28 18:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fillyzhou 于 2020-8-30 18:03 编辑

变电所出线开关是500A,室外电缆采用排管敷设,大家会选择多大的电缆呢?补充些条件:电缆敷设距离不大于250m,土壤热阻系数1.5,变电所内两台1250kVA变压器。

还有个问题,室外穿管埋地敷设的电缆还需要阻燃吗,如果专供消防的电缆,需要做成耐火吗。

单选投票, 共有 104 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-28 21:53:06 | 显示全部楼层
做不做阻燃耐火跟室外埋地穿管敷设有啥关系吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-29 09:49:01 | 显示全部楼层
也可能3个选项都不对。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-29 16:29:01 | 显示全部楼层
需考虑到 传输距离,电压降这些因素...
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-29 17:58:06 | 显示全部楼层
室外埋地穿管敷设,不需要耐火
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-29 21:11:02 | 显示全部楼层
双拼在符合各种条件下,一般均不超过2x150,否则不好压接,还要考虑施工的可行性
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-30 13:02:23 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-29 09:49
也可能3个选项都不对。

忘了说了,传输距离在250m以内
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-30 15:21:34 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-8-30 13:02
忘了说了,传输距离在250m以内

还要考虑短路保护灵敏度。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-30 16:36:50 | 显示全部楼层
250m。。。。。那灵敏度。。。。。还要看断路器的各整定值
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 09:09:19 | 显示全部楼层
室外穿管埋地敷设的电缆不需要阻燃
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-1 08:21:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-31 09:09
室外穿管埋地敷设的电缆不需要阻燃

专家不要你进建筑物的那一小截阻燃吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:40:44 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-9-1 08:21
专家不要你进建筑物的那一小截阻燃吗

如果专家实在要提,就在入户处做一个隔离开关箱
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-3 11:30:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 08:40
如果专家实在要提,就在入户处做一个隔离开关箱

防火防盗防砖家,做成阻燃
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-8 14:43:23 | 显示全部楼层
3个选项都不对
为什么要双拼?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-9 08:13:36 | 显示全部楼层
多次被多地专家提,室外不需要阻燃耐火
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则