账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2966|回复: 3

[求助] MNS柜安装问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-20 13:33:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
MNS低压配电柜800*2200*1000,内设GFQ3-1600/4P双电源转换开关(1600A),以及市电和柴油发电机进线端的两个隔离开关,两隔离开关均为ABB的OT1600E/4P,请问这三个元器件放在一个MNS柜内空间够吗?这样设计是否合理
     
发表于 2020-9-21 15:18:37 | 显示全部楼层
看装法,有3个元件从上到下竖向1字形装的;有上面双隔离,下面转换开关,倒品字形装的;第一种装的下,垂直铜排耗量多,第二种应该宽度小了
     
发表于 2020-9-24 13:43:04 | 显示全部楼层
OT1600的宽度400多,两台装超过800,而且要做铜排,至少要1米宽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则