账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15826|回复: 10

[求助]室外电缆敷设

[复制链接]
发表于 2007-5-22 09:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=3>看了大家的帖子,真是受益匪浅,现在向诸位请教一个问题,室外电缆敷设,若采用排管方式敷设,有什么要求吗,像埋深、覆土之类的。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hljysy_2007 在 2007-5-22 10:20:52 编辑过」</div>
     
发表于 2007-5-22 12:44:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>要注意做拉线井。</P>
<P>可参照电缆设计规范</P>
 楼主| 发表于 2007-5-22 13:49:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>谢谢你的解答,电缆设计规范我也看了,不过还有一些地方不是很明确,在具体施工时,选用哪种管材比较好呢?还有管底是否需要做保护措施?</P>
发表于 2007-5-22 15:50:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>电缆通过排管敷设时应注意以下问题:</P>
<P>1、同路径电缆根数宜为8~16根。</P>
<P>2、排管顶部离地面不宜小于0.5米。</P>
<P>3、排管应有不小于0.2%的排水坡度。</P>
<P>4、直线段距离超过150~200米、转角处、改变敷设方式处应设电缆人孔。</P>
<P>5、排管的最小管径对电力电缆为90mm,对控制电缆为75mm,且管孔内径不应小于电缆外径的1.5倍。</P>
     
发表于 2007-5-22 19:15:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-5-22 15:50:53</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>老大,逐条注明出处好吗?我在规范找不到,请教了。特别电缆人孔间距。对了,应该检查井也可以吧?
 楼主| 发表于 2007-5-23 08:42:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>有哪位高手具体做过这方面的施工图呢,还望指教一二,毕竟实践最重要么!</P>
发表于 2007-5-23 09:05:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hljysy_2007</B></FONT> 在(<I>2007-5-23 8:42:21</I>)的发言<BR>
<P>有哪位高手具体做过这方面的施工图呢,还望指教一二,毕竟实践最重要么!</P></DIV>
<P><BR><BR>结合规范看一下电缆敷设的图集,里面很清楚,你最相信的应该是自己,</P>
<P>问题出来先自己寻找办法,然后才是求助!我建议看看图集,熟悉了,自然知道去哪里找答案,</P>
<P>而且图集中很多都是要求设计定的。但设计有时候是漏掉的。看图集对设计很有好处。</P>
发表于 2007-5-23 11:07:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>在做排管设计时要注意与水专业室外管网的标高配合,这是做施工图的一个需重点考虑的问题,既要满足</P>
<P>敷设排管的坡度要求,又要避免与水管打架。</P>
 楼主| 发表于 2007-5-23 11:09:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

<P>告诉我图集号好吗?我找了好久都没发现专门介绍室外电缆敷设的相关图集,谢谢!</P>
发表于 2007-5-23 11:15:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外电缆敷设

《电缆敷设》D101-1~7(2002年合定本),国家建筑标准设计图集。
发表于 2017-3-6 10:39:36 | 显示全部楼层
我的设计图纸给出的埋深是>70cm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则