账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10156|回复: 15

新民标以后,消防泵的要求还有哪些需要按给排水专业的规范去执行的或者不执行的?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-23 10:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2020-10-23 10:42 编辑

先说说不执行的:
1.取消巡检柜
执行的:
1.设置机械启泵?
请给位老师讲讲

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-10-23 12:13:14 | 显示全部楼层
机械应急启泵为直启,搞得发电机容量大,浪费……,无奈,…:。规范修改前,还得执行
发表于 2020-10-23 14:19:24 | 显示全部楼层
王金元一直是反对搞机械应急启动的,不知为何这次新规没有调整
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 14:20:34 | 显示全部楼层
我们新电气规范好像没有要求机械应急启泵,是否可以不做呢
     
发表于 2020-10-23 14:32:58 | 显示全部楼层
我已经取消自动巡检了....
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 15:19:27 | 显示全部楼层
应该是不能不做机械启泵,毕竟水上面是个强条,搞不好就被提他们强条了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-23 15:51:32 | 显示全部楼层
机械应急启泵,各地执行并不一致。图上加一句话有机械应急启泵装置,实际是否装按当地主管部门规定。
     
发表于 2020-10-23 16:12:55 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.7.6中核实消防自动巡检柜是否为低频巡检。
新出的审图意见....
     
发表于 2020-10-24 07:46:54 | 显示全部楼层
机械应急也可以星三角启动
     
发表于 2020-10-24 23:52:15 | 显示全部楼层
现在不上机械应急,很多地方消防验收过不了
     
发表于 2020-10-26 17:40:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-10-26 17:42 编辑

一律写消防泵设备成套,把各个规范上关于控制要求的说明统统抄一遍,你们爱咋做咋做,我们设计是伺候不起了……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-27 11:33:00 | 显示全部楼层
自动巡检、机械启泵属于由水专业的标准规定电气装置的应用,不可思议。电气规范无明确要求
     
发表于 2020-10-28 14:30:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-10-26 17:40
一律写消防泵设备成套,把各个规范上关于控制要求的说明统统抄一遍,你们爱咋做咋做,我们设计是伺候不起了 ...

服~~~~~~~~
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:00:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-10-26 17:40
一律写消防泵设备成套,把各个规范上关于控制要求的说明统统抄一遍,你们爱咋做咋做,我们设计是伺候不起了 ...

这个办法真不错,之前没想到也没看到有人这么做过呢
     
发表于 2021-7-27 17:33:41 | 显示全部楼层
1,机械应急启动,也有降压产品。原理只是跨过控制电路,直接让电机带电实现启动;
2,巡检柜原本就是怪胎。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则