账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6439|回复: 9

[规范条文] 新民标13.9.1条文的理解

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 libocai 于 2020-11-18 10:31 编辑

在新民标的条文中对非消防负荷线缆有新的要求。
13.9.1条的第3款:一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;


这里条文的意思是所有的人员密集的公共场所的线缆都要有B1级等要求吗?  还是说,一类高层建筑中的这三类建筑里面的人员密集场所呢? 还是说一类高层建筑里面的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑 以及除了这三类建筑之外其他一类高层建筑里面的人员密集的公共场所?

另外,本条第4款说是一类公共建筑,这里是不是少了“高层”二字?  那公共建筑  好像只分甲类乙类吧?这里一类公共建筑范围是什么?

请各位指教。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-11-18 10:47:00 | 显示全部楼层
我理解,所有的人员密集的公共场所的线缆都要有B1级
发表于 2020-11-18 10:47:58 | 显示全部楼层
一类公共建筑,少了高层也行,只有高层才分一、二类
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:07:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 10:47
我理解,所有的人员密集的公共场所的线缆都要有B1级

我也是理解所有的人员密集公共场所。

目前问了几个同行,三种理解都有。
     
 楼主| 发表于 2020-11-24 10:57:34 | 显示全部楼层
还有人有新的理解吗?
     
发表于 2020-11-24 13:16:22 | 显示全部楼层
一类高层建筑中的金融建筑;一类高层建筑中的省级电力调度建筑;一类高层建筑中的省(市)级广播电视、电信建筑;一类高层建筑中的人员密集的公共场所.
     
发表于 2020-11-24 13:23:36 | 显示全部楼层
第4款规定了除了第3款外的一类高层公共建筑如何选线缆。
     
发表于 2020-11-24 13:26:05 | 显示全部楼层
比如:单层的300平方米的菜市场,属于人员密集的公共场所,难道要按照第3款执行吗?
     
发表于 2025-3-25 15:48:14 | 显示全部楼层
我支持6楼的说法。在《 建筑防火通用规范 》GB55037-2022 第8.1.8.2:地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房;8.1.8.7除占地面积不大于2000㎡的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库;8.1.7.9地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑;  这几条里,都有  及   这个字。但这些条纹都是按照6楼的解释。
     
发表于 2025-3-26 09:08:06 | 显示全部楼层
看来我们这个领域的终极归宿是语文啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则