账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8053|回复: 15

[文章介绍] 2020.11|GB 51348-2019问答

[复制链接]
     
发表于 2020-12-4 09:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

GB51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。

2.jpg


                               
登录/注册后可看大图



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-4 12:56:54 | 显示全部楼层
进线电源不是双重电源,是仅满足双回路二级负荷的时候 车库照明是否需要末端互投才行,还是也可以交叉供电;应急照明双电源转换开关前还是集中电源箱前回路有疑问,现在都是按照分区消防电源接各消防设备箱了
发表于 2020-12-4 14:15:48 | 显示全部楼层
这个3.2.7,还是解释的不清楚呀
     
发表于 2020-12-4 14:47:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 .P.atient 于 2020-12-4 14:48 编辑

这水平还出来回答,3.2.7答的什么啊,地下车库必须双电源交叉供电了?
     
发表于 2020-12-4 15:44:12 | 显示全部楼层
所以说,这种杂志上的解释是没有法律效力的,看看都回答的什么玩意儿!~
     
发表于 2020-12-4 20:42:51 | 显示全部楼层
啥是二级照明?为啥要用双重电源供电?
     
发表于 2020-12-10 11:02:28 | 显示全部楼层
按回复,并没有强调地下车库普通照明必须按一级或二级负荷供电。可以按三级负荷供电,但需考虑备用照明?
按回复,“普通照明如按一级负荷供电,且仍需做疏散照明,值得商榷。” 编制组是否不推荐按一级负荷供电?

实际地下车库设应急照明,且对普通照明供电情况有市电检测。当市电断电,应急照明将自动点亮,为车库区域提供一定照度。因地下车库非人员长期停留场所,亦非人员密集场所,为何要考虑其为确保正常工作及活动继续进行场所并设置备用照明?是否普通照明(三级负荷)+ 应急照明的方式已完全足够?
发表于 2020-12-10 14:17:48 | 显示全部楼层
Sun_L379a 发表于 2020-12-10 11:02
按回复,并没有强调地下车库普通照明必须按一级或二级负荷供电。可以按三级负荷供电,但需考虑备用照明?
...

普通照明(三级负荷)+ 应急照明的方式已完全足够?
绝对够了
     
发表于 2020-12-10 19:30:56 | 显示全部楼层
谁能回答,附建式地下车库为一类汽车库时,普通照明负荷等级是哪一级?
     
发表于 2020-12-11 16:40:29 | 显示全部楼层
3.2.7一个奇葩的条文,又来一个更奇葩的解释!!!
     
发表于 2020-12-11 16:54:49 | 显示全部楼层
首先要定义什么是”二级照明用电“。规范用词应该严谨,自己不严谨,如何指导设计人员?
     
发表于 2020-12-11 17:04:12 | 显示全部楼层
二级照明是个撒啊? 如果二级照明算成印刷错误撒的,为备用照明,还说的通。
     
发表于 2020-12-11 17:04:54 | 显示全部楼层
在附录A 表A中,I\II\III类地下车库负荷分级中,一级负荷和二级负荷,均未提到普通照明。毫无疑问,民标已经把地下车库普通照明划为三级负荷了。可是。答复中,”地下车库的普通照明,可为一级、二级或三级负荷“,自己打自己的脸吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则