账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3591|回复: 3

应急照明灯具的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-7 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019  13.6.5  .1 消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。条文解释:强调应急(疏散)照明灯不应采用嵌入式安装方式,一是应急(疏散)照明灯以广照型为主,嵌入方式不利于地面水平最低照度的实现:二是火灾时烟气上浮,最易在嵌入式灯内形成烟窝,影响疏散照度。
关于这条,如果装饰吊顶,应急灯怎么选择,不让用嵌入型的,那用什么样的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-7 14:36:40 | 显示全部楼层
应急灯,我想现在的顶灯(类似筒灯的),表面都有一层防火的透光材料,与吊顶是平的,不可能烟气聚集
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 15:51:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 14:36
应急灯,我想现在的顶灯(类似筒灯的),表面都有一层防火的透光材料,与吊顶是平的,不可能烟气聚集

可能就是如您说的,灯具透光面要与吊顶齐平,但是这种安装方式就是典型的嵌入式安装,规范很多用词都让人难理解。
     
发表于 2020-12-15 22:35:59 | 显示全部楼层
规范的条文说明中又解释到,应急照明以广照型为主。那嵌入式的广照型灯具,行不行?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则