[规范条文] GB51348-2019关于金属管选用

[复制链接]
     
发表于 2021-1-26 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计标准GB51348-2019中“8.3.2  明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
条文说明中又提到“8.3.2  金属导管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,应采用厚壁镀锌钢导管。
综合来看,是不是说民用建筑当采用刚性金属管敷设时必须采用镀锌钢管?
老的民规这里只字未提“镀锌”,这里加上了
     
发表于 2021-1-26 11:18:30 | 显示全部楼层
JDG就是镀锌管,明敷2.0mm厚的JDG管,暗敷1.5mm厚的JDG线管,公建施工一直都这样做的
     
发表于 2021-1-26 11:23:07 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-1-26 11:18
JDG就是镀锌管,明敷2.0mm厚的JDG管,暗敷1.5mm厚的JDG线管,公建施工一直都这样做的

有2.0厚的JDG管么???
     
发表于 2021-1-26 11:41:14 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-1-26 11:18
JDG就是镀锌管,明敷2.0mm厚的JDG管,暗敷1.5mm厚的JDG线管,公建施工一直都这样做的

JDG16壁厚1.5mm,JDG20~50壁厚1.6mm
     
发表于 2021-1-26 12:34:45 | 显示全部楼层
bais 发表于 2021-1-26 11:41
JDG16壁厚1.5mm,JDG20~50壁厚1.6mm

哪个规范说JDG20的要1.6mm
     
发表于 2021-1-26 12:44:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-26 11:23
有2.0厚的JDG管么???

2.0mm厚的JDG有啊,很多啊
     
发表于 2021-1-26 12:46:36 | 显示全部楼层
bais 发表于 2021-1-26 11:41
JDG16壁厚1.5mm,JDG20~50壁厚1.6mm

QQ截图20210126123959.png
     
发表于 2021-1-26 13:10:58 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-1-26 12:44
2.0mm厚的JDG有啊,很多啊

没有,1.5mm的JDG基本上就到头了。市面上还有很多更薄的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 14:38:18 | 显示全部楼层
常用的穿线管
QQ图片20210126143729.png
发表于 2021-1-26 14:44:15 | 显示全部楼层
不过要说明一点,SC只是普通钢管,RC才是镀锌钢管
发表于 2021-1-26 14:45:28 | 显示全部楼层
明敷于潮湿场所或埋地敷设时,才需要镀锌钢管,其余没有要求
     
发表于 2021-1-26 14:49:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-26 13:10
没有,1.5mm的JDG基本上就到头了。市面上还有很多更薄的。

那就用RC管,这个有2.0mm厚的
     
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:50:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-26 14:45
明敷于潮湿场所或埋地敷设时,才需要镀锌钢管,其余没有要求

树总,我所截条文字面理解就是无论干燥潮湿,要用钢管的地方都要用镀锌钢管,焊接不行了,难道我理解有误
发表于 2021-1-26 14:55:57 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-1-26 14:50
树总,我所截条文字面理解就是无论干燥潮湿,要用钢管的地方都要用镀锌钢管,焊接不行了,难道我理解有误

这个民规是这样的,但暗敷在干燥场所的,确实没有必要
     
发表于 2021-1-26 17:07:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 afengx 于 2021-1-26 17:10 编辑

1.JDG 的相关标准为《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120-2007 ,其附录A中明确壁厚为1.5~1.6mm
2.如需壁厚2.0mm的镀锌钢管,可选择《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的SC管
3.MT管的相关制造标准为《线缆套管用焊接钢管》YB/T 5305-2020,无镀锌要求(需供需双方约定),公称壁厚不小于1.5mm
CECS120-2007.jpg