账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6026|回复: 12

一层直接对外出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样

[复制链接]
     
发表于 2021-2-1 16:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天审图那边给的回复意见“一层直接对外出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样”,门上不需要设置安全出口灯了么?
安全出口.png
意见.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-2-1 16:18:45 | 显示全部楼层
审图怎么知道:出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样”
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 16:35:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-1 16:18
审图怎么知道:出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样”

所以我也想知道他是怎么提出来的这个问题,看来你们也没遇到过
发表于 2021-2-1 16:36:05 | 显示全部楼层
别把拉我 发表于 2021-2-1 16:35
所以我也想知道他是怎么提出来的这个问题,看来你们也没遇到过

是的,不明白是什么意思
     
发表于 2021-2-1 16:57:36 | 显示全部楼层
宜有,打错字了。安全出口和疏散出口不同图例
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-1 17:23:20 | 显示全部楼层
是的,安全出口和疏散出口应采用不同的图例,详见应急照明国标图集。
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 18:44:49 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-2-1 17:23
是的,安全出口和疏散出口应采用不同的图例,详见应急照明国标图集。

哦哦,我找找
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 18:47:02 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-2-1 16:57
宜有,打错字了。安全出口和疏散出口不同图例

谢谢,我找找
     
发表于 2021-2-2 08:24:41 | 显示全部楼层
要区分疏散出口和安全出口
     
发表于 2021-2-2 17:33:19 | 显示全部楼层
1.楼梯间未设楼层指示标志
2.安全出口标志灯未与疏散出口标志灯区分
3.疏散照明灯未根据疏散通道设置
4.安全出口外未设疏散照明灯
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 09:42:02 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-2-2 17:33
1.楼梯间未设楼层指示标志
2.安全出口标志灯未与疏散出口标志灯区分
3.疏散照明灯未根据疏散通道设置

谢谢,
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 09:43:44 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-2-2 08:24
要区分疏散出口和安全出口

明白了,
     
发表于 2021-4-11 21:41:44 | 显示全部楼层
你这个应该是“S”而不是“E”,见应急照明国标图集
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则