集中电源非集中控制A型应急照明系统GB 51309-2018和19D702-7均未要求设置市电监测,一个项目报审二次装修只有两层共800平方左右,设计的是集中电源非集中控制A型,主电源取自入户三级负荷配电箱,一二层普通照明箱均由此入户箱配出,图审意见提出要采集正常照明电源信号,是否是多此一举?且建筑电气杂志2019.12期的专栏专家文章里也有集中电源非集中控制A型不需要设市电监测。
|
|