账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17276|回复: 14

[求助] 引自正常照明箱的应急照明集中电源

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 21:01:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
引自正常照明箱的三级负荷应急照明集中电源,电源线是否兼做市电检测线?是否需要加市电检测线?有没有比较详细的解释

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-5-20 08:20:34 | 显示全部楼层
引自正常照明箱,那就是非集中控制型的,这个不需要市电检测线
     
发表于 2021-5-20 11:20:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 08:20
引自正常照明箱,那就是非集中控制型的,这个不需要市电检测线

应急照明的图集还是有的
发表于 2021-5-20 11:30:16 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-5-20 11:20
应急照明的图集还是有的

有吗?那一页?
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 08:20
引自正常照明箱,那就是非集中控制型的,这个不需要市电检测线

树总,我现在这个项目做的我老感觉有问题
是个学校,按规范有的单体做了火警,有的没做火警,比如三层小实验楼和两层风雨操场没做火警,做了集中电源非集中控制型应急照明,然后总工让改成集中控制型了,从消控室应急照明控制器来一根通讯线来控制单体应急照明,还是引自正常照明箱,也加了市电检测线,在这个正常照明箱再引一根回路哈哈哈,总工说是为了和其他单体箱体保持统一
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
还有这个市电检测线信号最终是反馈到哪里然后强启应急照明呢?是末端应急照明配电箱还是消控室应急照明控制器呢?
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
非集中控制型的应急照明配电箱还有没有市电检测线的接口呢?是产品不一样吗
     
发表于 2021-5-20 12:31:04 | 显示全部楼层
非集中控制型,样本都没见到过,各厂家只生产集中控制型的集中电源。
我现在非集中的就拿集中的去掉通讯线来用
     
发表于 2021-5-20 12:37:35 | 显示全部楼层
非集中控制型应急照明系统集中电源的工作电源引自普通照明配电箱,停电亮,手动控制亮。集中电源不需要控制线和普通照明检测线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-20 12:48:57 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-5-20 11:59
树总,我现在这个项目做的我老感觉有问题
是个学校,按规范有的单体做了火警,有的没做火警,比如三层小 ...

没有报警系统的楼怎么让应急照明控制器自动点亮???应急照明控制器怎么知道这楼着火了???
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-20 19:10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-5-20 21:49 编辑

三层小实验楼和两层风雨操场可引入一路消防专线作为应急照明箱的主电源,做成集中电源集中控制。从三级负荷普通照明箱取市电监测信号。三级负荷普通照明箱被消防切电或其他原因跳闸,应急灯自然会点亮。
也就是是否设市电监测信号,与应急照明箱的主电源是否取自消防专线相关。
按照GB51309-2018,3.1.2条要求,因无火灾自动报警系统,也可选择集中电源非集中控制。
另外集中电源集中控制型按照GB51309-2018,3.6.9-3)要求,在火灾状态下按照系统预设逻辑应保持主电源输出,你的主电源取自三级负荷普通照明箱(火灾时会被切电)如何能保证保持主电源输出?
你现在的做法有点不伦不类,要么按照问题32设计,要么按照问题34设计。







QQ图片20210520211814.png
QQ图片20210520211844.png
     
发表于 2021-5-20 19:23:29 | 显示全部楼层
本人设计二次装修的多,很多建筑都是GB51309-2018实施前土建完工的,小业主二次装修只装修其中的一层或几层,原土建应急照明是二级或一级负荷。我一般是设计为集中电源非集中控制A型,主电源取自原土建消防电双切箱,再从普通三级照明箱取市电监测信号。
如原土建设计均为三级负荷,就更简单也是集中电源非集中控制A型,主电源取自三级负荷普通照明箱,无需设市电监测。
我们山东,去年底山东省住建厅和消防总队联合发布了一个文件等于默认了以上做法。
微信图片_20210520191539.png
     
发表于 2021-5-24 10:59:56 | 显示全部楼层
设不设电源检测线跟是不是集中控制系统有关,跟是不是集中电源无关吧
     
发表于 2022-11-15 14:57:59 | 显示全部楼层
非集中控制型不需要做市电监测。
     
发表于 2023-7-6 10:24:32 | 显示全部楼层
如果这个建筑的公共区域照明是二级负荷,要专门做一个单独的三级箱给非集中控制型集中电源么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则