账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8514|回复: 14

住宅厨房被图审提要设局部等电位,该怎么回复?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-3 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 suwl 于 2021-9-22 16:12 编辑

住宅厨房被提要设局部等电位,该怎么回复?按要求改很简单的一句话,但觉得还是不合理,想找理由不改反驳回去。


更新:回复图审不需要做,图审也没再提。
     
发表于 2021-8-3 11:55:36 | 显示全部楼层
这种审图人,真是人才!!
     
发表于 2021-8-3 12:12:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-3 11:55
这种审图人,真是人才!!

碰上这样的意见还不偷这乐!你出个变更一句话的事情,又不要改图几乎不增加工作量。
     
发表于 2021-8-3 12:14:28 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-8-3 12:12
碰上这样的意见还不偷这乐!你出个变更一句话的事情,又不要改图几乎不增加工作量。

理由呢?为啥要加呢?是地方规范有要求么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-3 12:56:42 | 显示全部楼层
GB51348-2019 9.8.6  民标的规定,不值得浪费时间,直接改了吧。
     
发表于 2021-8-3 13:45:52 | 显示全部楼层
GB51348-2019 9.8.6  民标的规定~
发表于 2021-8-3 14:10:59 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 5&fromuid=52295
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
发表于 2021-8-3 15:27:51 | 显示全部楼层
卫生间的很多都没有地方接,厨房的更是,做上后接什么?
     
发表于 2021-8-3 16:23:14 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2021-8-3 12:56
GB51348-2019 9.8.6  民标的规定,不值得浪费时间,直接改了吧。

此厨房非住宅厨房
     
发表于 2021-8-3 17:06:26 | 显示全部楼层
又是民规,又是拍脑门!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-4 08:30:04 | 显示全部楼层
提了就做上吧,真要较真也说不过规范,规范也没说清楚哪些厨房
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 11:47:44 | 显示全部楼层
更新:已经回复住宅厨房不需要做,看图审那边的意见吧
     
发表于 2021-8-9 15:31:52 | 显示全部楼层
一般饭馆、食堂的厨房设备较多,应做等电位。住宅厨房就1个排油烟机,不需要做等电位。
     
发表于 2022-12-13 10:35:12 | 显示全部楼层
规范组的答疑都已经说清楚了,住宅建筑不需要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则