储油间内电气设备保护级别是什么?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 20:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房储油间为具有爆炸危险环境的场所,没有明确储油间内电气设备保护级别,不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》的规定。GB50058-2014 5.2.2.1  ,被提了一个强条。不知道怎么回复修改这条。
     
发表于 2021-8-12 09:56:22 | 显示全部楼层
柴油发电机房储油间不属于具有爆炸危险环境的场所。
     
发表于 2021-8-12 10:06:39 | 显示全部楼层
储油间,你想放什么电气设备?
发表于 2021-8-12 11:18:45 | 显示全部楼层
储油间不属于具有爆炸危险环境的场所
发表于 2021-8-12 11:19:53 | 显示全部楼层
如果一定要,就给这个
F2DF11DE-0FFC-48cc-B235-D65C434632C6.png
     
发表于 2021-8-12 12:44:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-8-12 12:46 编辑

柴油发电机房储油间若按爆炸危险场所设计,应对爆炸性气体环境分区,根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备,应采用热镀锌钢管明敷,且横平竖直,进出储油间的管线要做隔离密封。此外,暗敷管线与明敷管线如何连接也很麻烦。既然储油间不属于具有爆炸危险环境的场所,不必按爆炸危险场所设计。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-16 20:51:17 | 显示全部楼层
被提过,说要用防爆灯具
     
发表于 2022-3-23 16:31:15 | 显示全部楼层
柴油发电机房储油间不属于具有爆炸危险环境的场所。
     
发表于 2022-3-23 17:19:54 | 显示全部楼层
这个不知是哪位审图的开始提,然后很多审图都提按爆炸危险场所。
     
发表于 2022-3-29 20:10:23 | 显示全部楼层
储油间不属于具有爆炸危险环境的场所,不必按爆炸危险场所设计。
     
发表于 2022-7-8 10:19:13 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-3-23 17:19
这个不知是哪位审图的开始提,然后很多审图都提按爆炸危险场所。

不是审图,是国标图集上不知道为啥心血来潮在储油间里画了一盏防爆荧光灯,然后各路妖人就开始兴风作浪了。这个防爆灯的始作俑者就是中航规划的一位国姓大师。

点评

哪位大师?  发表于 2022-7-14 17:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-8 10:31:28 | 显示全部楼层
有一次会上听陈礼贵专家讲过这个:
柴油闪点较高(不低于60度),属于丙类液体,因此,柴发机房不属于爆炸危险环境或场所,不需要防爆设计。另外储油间也无需设可燃气体探测装置。不必采用防爆灯具等防爆装置。
     
发表于 2022-7-8 11:06:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-7-8 11:08 编辑
fancyboy 发表于 2022-7-8 10:31
有一次会上听陈礼贵专家讲过这个:
柴油闪点较高(不低于60度),属于丙类液体,因此,柴发机房不属于爆炸 ...

那这个会应该时间很长了,因为15年开始,柴油开始执行新国标与国际接轨,柴油机用的柴油的闪点变成了55°了,那么按新国标,单从闪点上讲,轻柴油从丙a变成了乙b类,但是虽然由于闪点降低使其火灾概率增加,但是危害性并没有增加,尤其是当操作温度不高的时候,火灾概率性和危害性均无增加,因此石化的防火标准规定当储罐操作温度不超过40度时,闪点低于60且大于等于55的轻柴油火灾危险性视为丙a。而且柴油标准很明确,普通柴油属于可燃液体,不属于爆炸物。另一方面,只有甲类和乙a类可燃液体气化后形成的才叫可燃气体,因此设置可燃气体检测确实如陈专家所说是没什么道理的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-8 14:18:34 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-8 11:06
那这个会应该时间很长了,因为15年开始,柴油开始执行新国标与国际接轨,柴油机用的柴油的闪点变成了55° ...

甄专家
     
发表于 2022-7-15 12:04:51 | 显示全部楼层
要设防爆灯,也应该设在储油罐里