账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5049|回复: 3

非消防管线需要刷防火涂料吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 09:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防验收的时候建委说所有的管线桥架均需要刷防火涂料,但是我只在建规10.1.10看到对消防线管的要求。“ 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;”
其他线管有没有这个要求没有找到依据。
     
发表于 2021-8-12 09:55:18 | 显示全部楼层
规范无要求就不需要。非消防管线不需要刷防火涂料。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 14:30:05 | 显示全部楼层
非消防管线不需要刷防火涂料
     
发表于 2021-9-21 18:15:15 | 显示全部楼层
混凝土或土壤内暗敷且保护层厚度满足要求的也不需要刷防火涂料,满足950度  3h的矿物绝缘电缆也不需要吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则