商店电气规范上说,餐饮商铺按200~250w/m2,这是包括厨房和用餐区吗,还是只是厨房。一般用餐区和厨房按多大指标预留用电量。
     
发表于 2021-8-14 13:04:39 | 显示全部楼层
这个数据可大可小,最好是业主给你提资。

如果没有提资,非得你自己估算的话,那么一般这个数字是算厨房+就餐区的
     
发表于 2021-8-14 17:27:56 | 显示全部楼层
厨房用电:中餐厅、职工食堂300~500w/m2,西餐厅900~1100w/m2,
发表于 2021-8-16 11:08:52 | 显示全部楼层
包括厨房和用餐区
     
发表于 2021-8-20 18:01:48 | 显示全部楼层
综合指标,包括用餐区和厨房。表格中数据供参考。