账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6790|回复: 13

独立变电所审图意见

[复制链接]
     
发表于 2021-9-9 09:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
幼儿园的变电所,独立建设的,水专业上了气体灭火(他们认为是重要场所),无语,所以审图提了第二条也能接受,但是第一条疏散照明,套用3.8.1,条文中的配电室包含变电所吗?包含的话,那规范3.3.8-2-2)的低压配电室包含变电所吗?如果包含的话,我就可以设集中电源了,否则的话,我就要做灯具自带蓄电池,这样理解对吗?
微信图片_20210909092911.png
发表于 2021-9-9 10:37:32 | 显示全部楼层
变电所需要设置疏散照明,集中电源,自带蓄电池都行
     
 楼主| 发表于 2021-9-9 11:29:48 | 显示全部楼层
用集中电源的话,3.3.8-2-2)要求集中电源要放在“低压配电室、配电间或电气竖井内”,变电所属于低压配电室吗?因为里面也有高压设备,能不能定义为条文中的低压配电室?
     
发表于 2021-9-17 08:58:05 | 显示全部楼层
严格说来,这个不怪审图的,规范就是这样写的。
     
发表于 2021-9-21 16:08:18 | 显示全部楼层
本杂志2019年第6期   
问题5:变配电室、弱电机房是否设疏散指示?
解答:当上述场所在火灾等紧急情况下需要有人继续工作、值守时,需要设置备用照明,同时设置消防应急照明和疏散指示。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-1 09:13:55 | 显示全部楼层
独立变电所不需要设疏散照明,基本常识.
     
发表于 2021-10-4 08:53:00 | 显示全部楼层
同意6楼的意见
     
发表于 2022-1-20 16:27:18 | 显示全部楼层
同意5楼的意见。
     
发表于 2022-2-24 16:22:53 | 显示全部楼层
图审会要求设 疏散照明,不设就提强条。
     
发表于 2022-2-25 20:48:20 | 显示全部楼层
规范就是这样写的
发表于 2024-11-6 23:12:17 | 显示全部楼层
审图提的没错
发表于 2024-11-18 22:47:23 | 显示全部楼层
审图提的没错,配电房可以认为是高低压配电室
     
发表于 2024-11-19 09:40:32 | 显示全部楼层
严格来说,只有负担消防用电设备供电的变配电房(有高低压配电室,属于GB51309-3.8.1说的配电室)才算得上“发生火灾时仍需工作、值守的区域”,需要设疏散照明和疏散指示标志,
不承担消防用电设备供电的变配电房应该不算。
     
发表于 2024-12-11 17:51:38 | 显示全部楼层
审图提的没错,配电室需做备用照明,且照度不得低于正常照明照度(GB50016-2014第10.3.3条),备用照明都做了就把疏散指示一起做上就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则