账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15184|回复: 19

[问题探讨] 公共建筑变电所设置

[复制链接]
     
发表于 2021-10-14 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商业建筑,设置一座专变,装机容量2x1600kva;业主强硬要求把变电所放在建筑体外;这样的设置,电力干线的做法就像住宅了,低压大量的干线室外敷设再送入建筑体再做分配,觉得别扭!大家怎么看?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-14 16:49:02 | 显示全部楼层
规范要求变压器设置在负荷中心,这么大变压器出线回路肯定多,大量增加电缆造价及线路损耗。
     
发表于 2021-10-14 20:16:30 | 显示全部楼层
楼主给甲方作个技术经济比较,就电能損耗这一項年复一年,就很不合常理

点评

还经济比较,费那个劲干嘛?他说放外面就放外面,又不花自己的钱。现在经济形势不好,比半天省下来的钱也不给设计师一分  发表于 2021-11-4 14:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-15 09:22:41 | 显示全部楼层
现在这样的情况还真不少,刚看图还遇到
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-15 14:42:41 | 显示全部楼层
设配电总间呗,对方强制要求没办法了,一般专变都是设在地下一层
     
发表于 2021-10-16 19:53:11 | 显示全部楼层
江苏某些地方电网公司也是这要求,五星酒店的变电所不让设在地下层!
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:39:44 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-10-14 16:49
规范要求变压器设置在负荷中心,这么大变压器出线回路肯定多,大量增加电缆造价及线路损耗。

现在做经济比较变成设计师的日常工作了……只要不是强条,业主大都喜欢擦着边走。设计不好做啊!

点评

把设计院当机电顾问公司了。人家机电顾问公司收多少钱,设计院收多少钱。咱自己做过经济比较吗?  发表于 2021-11-4 14:08
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:41:43 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2021-10-16 19:53
江苏某些地方电网公司也是这要求,五星酒店的变电所不让设在地下层!

有地下二层也不行么?酒店需要变电所低压出线的数量更多……我的天!
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:43:08 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-10-15 14:42
设配电总间呗,对方强制要求没办法了,一般专变都是设在地下一层

把商业画成住宅 ……上大配电间,好别扭
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:44:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 09:22
现在这样的情况还真不少,刚看图还遇到

现在的甲方市场,设计师等同于高级绘图员……好无奈
     
发表于 2021-10-19 16:56:33 | 显示全部楼层
只要甲方出会议纪要,整!
     
发表于 2021-10-20 16:56:51 | 显示全部楼层
审图老师如果较真,肯定过不了
     
发表于 2021-11-2 17:20:52 | 显示全部楼层
问题不大啊,对于商业价值来说,电缆造价、电量耗损都是小事。
     
发表于 2021-11-3 18:59:13 | 显示全部楼层
听之任之

留好会议纪要
     
发表于 2021-11-4 10:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-11-4 10:42 编辑

这样做也有它的好处。
现在合建的配电房动不动就要上气体灭火,有了气体灭火就要设消防控制室,消防控制室单值班人员这一项开销就不少。
另外还有噪音、电磁干扰、变电所不能放地下室等等问题也避免了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则