账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9518|回复: 8

求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

[复制链接]
发表于 2007-6-30 08:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!</P>
<P>好心人赶快帮忙啊</CQ></P>
     
发表于 2007-6-30 10:02:56 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

600*2,400*1是什么意思啊?难道你指的是600A的出线两路,400A的出线一路?不过这不可能啊!
     
发表于 2007-6-30 10:18:55 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

<P>同一柜一进三出,可能柜子要非标了。</P>
<P>250的变压器10kV进线保护不用柜子,可以采用跌落式熔断器。</P>
<P>后面的就是低压进、出线了。</P>
<P>不过,600和400到底什么意思?要是600A两路、400A一路的出线,你的计算容量不小哦,250的变压器够吗?</P>
     
发表于 2007-6-30 19:28:58 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

原系统有问题
     
发表于 2007-7-2 17:32:55 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

大鼻山,什么问题?说来看看,大家参详参详。
发表于 2007-7-3 15:01:16 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

估计大鼻斑竹是指变压器容量与出线回路不相称,变压器容量明显偏小!
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-9 08:55:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-9 10:07:43 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

<P>250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!</P>
<P>-------------------------------------------------------------</P>
<P>不管搂主设计的出线是否合理,“进出线合用一柜”必须作高、低压隔离。具体做法可参照“美式箱变站”的做法</P>
     
发表于 2007-7-9 10:40:19 | 显示全部楼层

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

楼上的,这么久才发言,估计出人命了。[em2]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则