账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14776|回复: 20

[问题探讨] TN-S接地系统变压器至低压柜是N线还是PEN线?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-22 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

按标准图集上14D504的P63,P65理解,是不是可以认为,变压器至低压进线柜的母线槽是L1、L2、L3、N,在低压进线柜再一点接地。但是说是L1、L2、L3、PEN,好像也可以。


     
发表于 2021-10-22 16:06:25 | 显示全部楼层
毛线团开绕
     
发表于 2021-10-22 16:13:33 | 显示全部楼层
只有L1L2L3的是IT系统,L1L2L3+N的是TT系统,L1L2L3+PEN的是TN-C系统,L1L2L3+PE+N的是TN-S系统
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-22 17:30:48 | 显示全部楼层
变压器就地接地,变压器至低压进线柜的母线是L1、L2、L3、N;2台变压器在低压配电柜处一点接地,变压器至低压进线柜的母线是L1、L2、L3、PEN。2台变压器低压侧联络时,应在低压配电柜处一点接地。
     
发表于 2021-10-23 12:39:49 | 显示全部楼层
只有L1L2L3的是IT系统,L1L2L3+N的是TT系统,L1L2L3+PEN的是TN-C系统,L1L2L3+PE+N的是TN-S系统
     
发表于 2021-10-24 07:25:19 | 显示全部楼层
变压器到低压柜确实是PEN,严格意义的TN-S是不存在的,忽略这一段PEN,才是TN-S
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-25 14:03:55 | 显示全部楼层
TNCS  TNS等等 是从低压柜开始算的,不是从变压器低压出口,600问里面好像有这个解释
     
发表于 2021-10-28 16:10:56 | 显示全部楼层
当采用中性点直接接地时,变压器中性点至低压柜导体定义为中性线,其仅通过系统不平衡电流。当采用中性点在低压柜一点连接接地时,变压器中性点至低压柜导体定义为中性保护线,其既通过不平衡电流,也通过正常泄露电流和故障时的接地故障电流。此时,低压系统可同时引出TN-S、TN-C-S、TN-C、TT系统。
中性点直接接地.png
中性点在低压柜内一点连接接地.png
接地系统型式.png
     
发表于 2021-10-28 16:49:43 | 显示全部楼层
算PEN                 
     
发表于 2021-10-28 16:58:41 | 显示全部楼层
我觉得也是PEN
     
发表于 2021-10-28 17:05:39 | 显示全部楼层
变压器到进线柜是PEN.
     
发表于 2023-6-14 16:01:52 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
     
发表于 2023-6-19 15:34:40 | 显示全部楼层
14D504 P65已经标注了为N线
     
发表于 2023-6-19 15:45:23 | 显示全部楼层
判据本来就很明确,不知这个问题为什么那么绕:1、站外设备碰壳故障电流和三相不平衡电流都可能流过的导体,就是PEN;2、只有碰壳故障电流流过的就是PE;3、只有三相不平衡电流流过的就是N。自己动手画一下电流回路,不比什么图集都清楚吗!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-19 17:19:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-19 15:45
判据本来就很明确,不知这个问题为什么那么绕:1、站外设备碰壳故障电流和三相不平衡电流都可能流过的导体 ...

请移步此贴赐教,谢谢!http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126118-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则