账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6001|回复: 10

[问题探讨] 双电源切换开关后树干式供电是否合理

[复制链接]
     
发表于 2022-2-21 11:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源切换开关后树干式供电是否合理
微信图片_20220221114440.png
微信图片_20220221114024.png
发表于 2022-2-21 12:09:34 | 显示全部楼层
雨水泵,问题不大
     
发表于 2022-2-21 14:07:25 | 显示全部楼层
容量不大,可以
发表于 2022-2-21 14:20:30 | 显示全部楼层
可以判定不满足供规7.0.4(次要设备)
     
发表于 2022-2-21 15:23:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 14:20
可以判定不满足供规7.0.4(次要设备)

树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面有排烟风机,比较分散,从变电所出主备两路干线,采用树干式供电至每层所设双电源切换总箱,双电源后端均放射至设备,违规吗?是否违反供规7.0.3?
发表于 2022-2-21 16:20:00 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-21 15:23
树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面 ...

树干式不是链式,两个还是有区别
发表于 2022-2-21 16:21:24 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-21 15:23
树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面 ...

你这个不违规,消防的,可以参照新民规13.7.11
     
发表于 2022-2-21 18:14:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 16:21
你这个不违规,消防的,可以参照新民规13.7.11

我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线不能采用树干式供电,要求从变电所放射式至每层双电切箱
     
发表于 2022-2-21 18:41:53 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-21 18:14
我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线 ...

这种审图老师的观点实在是。。。。。无语
发表于 2022-2-22 08:49:55 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-21 18:14
我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线 ...

让图审老师看看新民规13.7.4第6条和13.7.5
     
发表于 2022-3-11 10:32:48 | 显示全部楼层
你这也不叫做树干式供电呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则