账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5123|回复: 10

[问题探讨] 光伏发电

[复制链接]
发表于 2022-2-24 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下:光伏发电在变电所低压母线的并网点配电柜,是光伏厂家配置,还是变电所自己配置。(两个不同的承包商)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-24 14:21:29 | 显示全部楼层
两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家做也有一个问题,责任划分的问题,厂家又不愿意承担风险去动变电所的东西,担心以后出问题扯不清楚,他们是希望只把电缆送到位,其他不管。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-24 14:38:45 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-2-24 14:21
两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家 ...

如果说,光伏厂家配了交流并网柜,变电所本身也预留了,那就重复了
     
发表于 2022-2-25 09:28:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-24 14:38
如果说,光伏厂家配了交流并网柜,变电所本身也预留了,那就重复了

变电所设计一般不会主动预留的,光伏厂家也不会主动考虑,所以很容易遗漏,我校审光伏厂家图纸的时候会注意这个工作界面问题,然后提出来,让甲方切分光伏的分包范围和工作内容。
     
发表于 2022-2-25 10:07:28 | 显示全部楼层
一般都是光伏厂家做的,做变电所的做这个没有光伏的专业
 楼主| 发表于 2022-2-25 11:02:50 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-2-25 09:28
变电所设计一般不会主动预留的,光伏厂家也不会主动考虑,所以很容易遗漏,我校审光伏厂家图纸的时候会注 ...

光伏的交流并网柜,能够与我变电所的低压柜体摆一起?(尺寸、外形统一)
     
发表于 2022-2-25 11:10:48 | 显示全部楼层
那位大佬发一套光伏图学习下啊。最近双碳目标下各地都加强推广了。
     
发表于 2022-2-25 14:11:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 11:02
光伏的交流并网柜,能够与我变电所的低压柜体摆一起?(尺寸、外形统一)

可以的,大差不差,GCD柜,特殊要求应该可以定做的。
     
发表于 2022-2-26 14:58:35 | 显示全部楼层
我都是厂家二次设计 电气井预留个桥架 小地方 没那么高的要求....
     
发表于 2022-2-26 21:10:46 | 显示全部楼层
两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家做也有一个问题,责任划分的问题,厂家又不愿意承担风险去动变电所的东西,担心以后出问题扯不清楚,他们是希望只把电缆送到位,其他不管
     
发表于 2022-2-28 09:11:08 | 显示全部楼层
并网柜一般都是光伏设计范围,并且里边的电表的参数都是供电公司提供,尺寸可以定做,但是就得两家设计院沟通好,一般并网柜都不大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则