账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6110|回复: 6

[求助] 改造养老病房等电位设置

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 10:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位:一栋10多年的医院荒废旧建筑,改造为养老病房,现在审图专家提出:病房应做等电位联结。
请问:①此处的养老病房是否属于医院的第一类场所呢,必须上等电位吗?
②如果做等电位,改造建筑,改如何做呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-7 11:01:03 | 显示全部楼层
养老病房,应该还是需要的,不是养老院
     
发表于 2022-3-7 11:04:20 | 显示全部楼层
审图可能根据的是《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第7.3.10.1条吧
做法应该就是参照普通浴室的做法吧,2.5平方的线接到柱子钢筋上
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:05:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-7 11:01
养老病房,应该还是需要的,不是养老院

树总,请问,这个改造建筑,要如何做等电位呢
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:10:20 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-3-7 11:04
审图可能根据的是《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第7.3.10.1条吧
做法应该就是参照普通浴室的 ...

嗯,看到了,规范说的是医疗服务用房要做等电位,每个居室应该也属于医疗服务用房吧?
     
发表于 2022-3-7 11:17:56 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2022-3-7 11:10
嗯,看到了,规范说的是医疗服务用房要做等电位,每个居室应该也属于医疗服务用房吧?

应该算吧,个人理解,而且每个病房估计应该都有带洗浴的卫生间,
发表于 2022-3-7 11:22:33 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2022-3-7 11:05
树总,请问,这个改造建筑,要如何做等电位呢

这个:该怎么做就怎么做,这种局部等电位,如果不方便与柱内主筋连接,不做应该也可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则