账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4076|回复: 6

tn-c-s在PEN处使用四极是否违反强条?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 12:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单母线分段的400V变电所,进线和母联均采用四极断路器。
此时,馈线采用四芯电缆,向另外一栋建筑物供电,进入建筑物后重复接地,改为TN-S。
馈线连接的四芯电缆,实际上是400V开关柜水平母线的延伸,总进线断路器,已经可以实现分断馈线PEN的功能。此种情况下,审图是否认定违反TN-C中严禁接入开关的强条?
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:35:19 | 显示全部楼层
参见附件,我觉得是严重违反强条的
1648528396(1).png
     
发表于 2022-3-29 14:30:49 | 显示全部楼层
是的,图上虽然标的是N线,其实是PEN线,另外其他建筑中应该先到PE线,在连到N线上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:24:56 | 显示全部楼层
jinlongchun 发表于 2022-3-29 14:30
是的,图上虽然标的是N线,其实是PEN线,另外其他建筑中应该先到PE线,在连到N线上。

是滴,我下面画的简化了。
     
发表于 2022-4-9 13:17:06 | 显示全部楼层
这个问题变电所处几处违规啊,问题多多。
     
发表于 2022-4-13 16:17:20 | 显示全部楼层
除非设计师在电房出线中使用了TN-C-S系统,或开断处的中性导体注明是PEN,否则还真不好判违强。
     
发表于 2022-4-17 21:58:59 | 显示全部楼层
参考2021年注册考试挑错真题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则