账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34501|回复: 59

[求助] 求助关于10kV高压侧电容设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-14 08:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自己从来没有做过10kV的设计,现在遇到了10kV设计的项目。很多大佬会对我嗤之以鼻,自己不会还要设计,这不是胡闹吗?是的,小地方小公司没老师,遇到了也没办法,只好赶鸭子上架。只能来论坛请教各位。
这个项目需要一台10/0.4的变压器,还有两台10kV的高压电机,是不是只要在高压侧集中补偿就可以了,在没有电机材料的情况下,该如何估算一个补偿数值呢?低压侧的补偿一般是按照变压器的30%,高压有没有类似的数据呢,谢谢大家了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-14 09:15:19 | 显示全部楼层
这是若干个知识单元范围的问题,不是几句话说得清楚的。比如首先要算电机输入电功率,没有电机参数和负载率等工况参数无法估算。补偿方式中,个别补偿是很重要的一种,但设计不对有可能产生停机过电压,损坏电机和电容器,而不仅仅是补偿效果能否达到要求的问题。记忆中有本《钢铁企业电力设计手册》(大致名称),上世纪90年代出版的,对此有比较详细的介绍,可找来参考。
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:28:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-14 09:15
这是若干个知识单元范围的问题,不是几句话说得清楚的。比如首先要算电机输入电功率,没有电机参数和负载率 ...

谢谢您,是有这么一本规范,我去看看!
     
发表于 2022-4-14 09:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-14 09:42 编辑

变压器在低压侧补偿,高压电机在高压侧就地补偿,电机的话,补偿数据需要计算
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:26:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-14 09:40
变压器在低压侧补偿,高压电机在高压侧就地补偿,电机的话,补偿数据需要计算

嗯嗯好的,谢谢!
     
发表于 2022-4-14 10:47:04 | 显示全部楼层
这个不难,简单说一下吧。这种情况最好在电机的控制柜旁做接地补偿柜。结线方式就是电容器+熔断器+带电显示等辅件(如果是炼钢、电镀等车间配电,则+6%串联铁芯电抗器,接入电机控制元件的出线端(即与电机并联)。
电容器容量的计算也简单,就是电机的空载电流(可向电机厂家要)计算出补偿量,再按0.9计算出电容器容量。如果前期还要不到电机资料,可以按0.8的电机功率因数计算补偿量,以便前期造价,但应注明设备采购前应按电机资料复核。至于补偿柜的尺寸大小,按上述结线方式,一个标准高压开关柜大小就可以了。
     
发表于 2022-4-14 11:12:20 | 显示全部楼层
补充一下,鉴于GB55024的实施,高压电容器无法在民建安装,如果不是工业项目的话就重快过审图。
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:52:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 11:12
补充一下,鉴于GB55024的实施,高压电容器无法在民建安装,如果不是工业项目的话就重快过审图。

感谢电容器大神!
     
发表于 2022-4-14 12:09:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-14 11:52
感谢电容器大神!

哦哦,其他方面还会谦虚下,电容器方面绝对是高手中的大神
     
发表于 2022-4-14 12:25:51 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 11:12
补充一下,鉴于GB55024的实施,高压电容器无法在民建安装,如果不是工业项目的话就重快过审图。

请教一下,具体是哪条写“高压电容器无法在民建安装”?
     
发表于 2022-4-14 13:06:43 | 显示全部楼层
10kV电机个人不建议就地补偿,建议配电间集中设置。
     
发表于 2022-4-14 13:32:48 | 显示全部楼层
高压电动机单机补偿,补偿柜如果有条件可以放在就地,没条件就配电间集中布置。当然你母线集中补偿也可以,不过运行还是按电动机投入台数固定投切补偿电容器。
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 13:32:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 12:09
哦哦,其他方面还会谦虚下,电容器方面绝对是高手中的大神

哈哈是的,看过您之前发的帖子
     
发表于 2022-4-14 14:11:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-14 12:25
请教一下,具体是哪条写“高压电容器无法在民建安装”?

GB55024通规中的3.2.2,不应设置可燃性油的变压器和电气设备。高压电容器虽然也有干式产品,但那个质量直接让业主发狂。实际上干式电容器发生着火的机会比油浸式大得多。
     
发表于 2022-4-14 14:15:40 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 14:11
GB55024通规中的3.2.2,不应设置可燃性油的变压器和电气设备。高压电容器虽然也有干式产品,但那个质量直 ...

谢谢,我也是没找到具体说电容器的条文,但是看到3.2.2条了,怀疑是这条,但是我不知道是不是高压电容器是充油的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则