账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9421|回复: 16

[求助] 厂区变配电室能跟导热油炉锅炉房贴临建造吗

[复制链接]
     
发表于 2022-4-15 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《20kv》里说变电室不能建在高温场所,可现在锅炉设备保温都做的不错,贴临建造能算高温场所吗?不知道各位老师可曾遇到此类状况?谢谢
发表于 2022-4-15 11:25:52 | 显示全部楼层
《锅炉房设计规范》:
4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
发表于 2022-4-15 11:26:52 | 显示全部楼层
重要部门——
编制人员解释:
一般民用建筑尤其是大、中型公共建筑、高层民用建筑的变电所,内有重要负荷、消防负荷,是大楼的“心脏”,配电回路属于“供血管道”、控制回路属于“神经系统”,故变电所归类于“重要部门”毫无争议。
发表于 2022-4-15 11:27:19 | 显示全部楼层
所以,建筑物内,变电所尽量不要与燃油、燃气锅炉房贴邻(包括上下)
     
 楼主| 发表于 2022-4-15 12:17:04 | 显示全部楼层
谢谢树总,您的回答很完美!
     
发表于 2023-11-25 07:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
请教舟兄,也遇到同样问题,燃气锅炉房一角设了车间低压配电间,但锅炉房用电负荷较大,甲方觉得电缆造价太高,问能不能在车间配电间里加变压器只给车间用。也没找到依据说行或不行
     
发表于 2023-11-25 07:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
原来计划是从总变配电室低压柜给车间配电间总低压柜拉进线电缆,但功率大,多拼电缆造价贵
     
发表于 2023-11-25 09:37:17 | 显示全部楼层
1、从《20kv》里说变电室不能建在高温场所角度来说,正如楼主所说,贴临锅炉房影响不大,没啥问题,最多变配电房散热考虑充分一点。
2、树总提供的规范编织者的解读主要是针对公建的,编制人员的解读本身与规范条文说明“本条中'重要部门'是指档案室、通讯站、贵宾室等”有点扩大,个人认为车间的话不用太当真(当然条件允许的话尽量分开设置更好),通常锅炉房和变配电房对生产的重要性差不多同等重要,缺其中一项生产基本上都要停顿。
     
 楼主| 发表于 2023-11-25 20:21:33 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-25 07:36
原来计划是从总变配电室低压柜给车间配电间总低压柜拉进线电缆,但功率大,多拼电缆造价贵

抱歉没咋明白你意思,本来想在锅炉房的一角做了“车间配电室”,同时给锅炉和车间用吗?然后现在想在车间内单独设置变压器,是这个意思吗?

点评

不知丙类燃气锅炉房的专用配电间是否允许放环网柜和干变,我问建筑专业 说是专用配电间可以  发表于 2023-11-26 15:45
怪我没说明白。现在是丙类燃气锅炉房内的一角做了隔间,作锅炉房专用配电间,原来只计划放低压柜 其进线引自总变配电室,现在锅炉房设备功率很大,进线电缆多拼造价太高,甲方提出在锅炉房配电间内加环网柜和干式变   发表于 2023-11-26 15:36
     
 楼主| 发表于 2023-11-26 18:43:25 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-25 07:34
请教舟兄,也遇到同样问题,燃气锅炉房一角设了车间低压配电间,但锅炉房用电负荷较大,甲方觉得电缆造价太 ...

哦哦,其实就是想问锅炉房内能否设置变压器和高压柜是吧?可以的,锅炉房设计标准 GB50041-2020,15.2.3 单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h或单台热水锅炉额定热功率大于或等于4.2MW的锅炉房,宜设置低压配电室;当有6kV或10kV高压用电设备时,尚宜设置高压配电室。15.2.8 控制室、变压器室和高(低)压配电室不应设在潮湿的生产房间、淋浴室、卫生间、用热水加热空气的通风室和输送有腐蚀性介质管道的下面。
     
发表于 2023-11-26 20:15:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-26 18:43
哦哦,其实就是想问锅炉房内能否设置变压器和高压柜是吧?可以的,锅炉房设计标准 GB50041-2020,15.2.3  ...

是的,正是您所说的情况,感谢周末时间回复

点评

太客气了哥们  发表于 2023-11-26 21:38
     
发表于 2023-11-28 09:30:13 | 显示全部楼层
这个其实是个消防问题,我记得是 甲乙类专供的变电站可以一面贴领外墙,乙类可以有不能开启的甲级防火窗,是专用的变电站,不是厂区的总的。锅炉房本身都是丁类了,我觉的可以
     
发表于 2023-11-28 11:13:53 | 显示全部楼层
市政类的大一点的燃气锅炉房带变电所的很多,门不要开向锅炉间就行
     
发表于 2023-11-28 12:45:12 | 显示全部楼层
锅炉房正上方一层是架空层,架空层上方是室外箱变,这种情况规范允许么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则