账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13705|回复: 12

问个电梯的问题

[复制链接]
     
发表于 2007-8-2 18:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最近一个工程中建筑那边还不能把电梯的型号定下来,说是先按一般的做,以前都没好好算过电梯容量,今天看措施和设计手册发现一个问题。《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯),0.8(直流梯)但设计手册p5上0.5~0.6(交流梯),不知道到底是取什么,请那位大师解答[em12]</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-8-2 20:49:51 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

个人意见,按《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯)来取
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-4 19:39:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-12 15:31:57 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

<P>取到0.8-0.85,电梯实际运行中都要加补偿的,(变频控制?),但是要换算到标注负载率下计算</P>
发表于 2007-8-12 16:56:37 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

按手册取与电梯样本的数据接近
     
发表于 2007-8-12 18:08:41 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-8-2 20:49:51</I>)的发言<BR>个人意见,按《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯)来取</DIV>
<P><BR><BR>措施的一些数据是比较新的,不知道来源依据了。</P>
<P>所谓新,指的是以前没有见过的。</P>
发表于 2007-8-13 17:05:48 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

2005年出的04DX101-1图集 为0.5~0.6交  0.8直
发表于 2007-8-14 09:22:33 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

<P>大家比较一下就知道了:<BR>手册有电梯的基本数据P736</P>
<P>按照0.5~0.6计算才能接近厂家提供的数据</P>
     
发表于 2007-8-14 23:22:41 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-13 17:05:48</I>)的发言<BR>2005年出的04DX101-1图集 为0.5~0.6交  0.8直</DIV><BR><BR>我顶国标!
发表于 2007-8-15 21:49:46 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

最好按国标的选,北京院技术措施也写得很详细
     
发表于 2007-8-15 22:15:02 | 显示全部楼层

回复:问个电梯的问题

<P>大家都顶国标哦。</P>
发表于 2012-5-24 12:49:12 | 显示全部楼层
数据手册上是0.50-0.60  之间的啊
     
发表于 2012-5-24 21:46:08 | 显示全部楼层
顶国标!01年与北京院同志合作设计的时候,他们是按照手册上的0.5~0.6取值,没有按北京院的技术措施取值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则