账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3073|回复: 7

[求助] 防火门监控系统

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 16:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-5-5 17:01 编辑

请问:1. 建筑图中的防火门在设置防火门监控系统时怎么区分哪些是常开防火门,哪些是常闭防火门呢?
2. 像电梯厅、地下室内用于设置充电桩车位的划分防火单元的防火门是否需要设置防火门监控呢?如下图所标注的防火门。


QQ截图20220505170220.png


QQ截图20220505170253.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-5 17:09:29 | 显示全部楼层
1,建筑专业定;2,需要设,此门是设了防火卷帘后增设的疏散门。
发表于 2022-5-5 17:17:50 | 显示全部楼层
1.经常人员通过的,采用常开防火门,像你这个电梯厅的,应该是常开,防火单元分隔的,应该是常闭
发表于 2022-5-5 17:22:41 | 显示全部楼层
发生火灾时,人员疏散通道,包括封闭楼梯间、电梯前室的防火门应设置防火门监控系统
     
发表于 2022-5-5 19:23:58 | 显示全部楼层
建筑专业定
     
发表于 2022-5-6 11:49:52 | 显示全部楼层
针对疏散门才设。  连通门就不设了  就简单点的说  你设了疏散出口指示的  都要装监控
     
 楼主| 发表于 2022-5-6 15:10:10 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-6 11:49
针对疏散门才设。  连通门就不设了  就简单点的说  你设了疏散出口指示的  都要装监控

请问:向我上图中防火单元之间的连通口是否需要设置安全出口标志灯吗?如设置设置在门的哪面呢?
     
发表于 2022-5-6 15:59:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-5-6 16:01 编辑
113120 发表于 2022-5-6 15:10
请问:向我上图中防火单元之间的连通口是否需要设置安全出口标志灯吗?如设置设置在门的哪面呢?

这个当然要设 这个连通门是疏散用的 装在疏散方向正面咯  如果双向都疏散的话两面都装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则