账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7623|回复: 14

审查意见:电源箱中各三相插座回路,配出导线不应为五线

[复制链接]
     
发表于 2022-5-7 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电源箱中各三相插座回路,配出导线不应为五线。怎么看?三相插座没有五孔的吗?
     
发表于 2022-5-7 11:26:17 | 显示全部楼层
有五孔的三相插座。
     
发表于 2022-5-7 11:29:21 | 显示全部楼层
三相插座不是4线就可以吗    相线跟PE线 没有中性线的
发表于 2022-5-7 14:17:47 | 显示全部楼层
三相插座有五孔的
     
发表于 2022-5-27 18:50:47 | 显示全部楼层
五线跟五孔好像不是一回事
     
发表于 2022-6-15 16:11:50 | 显示全部楼层
三相插座有四孔和五孔两种。 所以这个意见莫名奇妙。
就算采用的四孔的,上5线也不违背要求啊。
     
发表于 2022-6-16 08:37:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2022-6-16 09:17 编辑

市面上有三相五孔插座。不过很少用。三相四孔的多用。
哪位高人能讲讲插座的制造标准?
QQ截图20220616090357.jpg
QQ截图20220616090431.jpg
     
发表于 2022-6-16 09:02:15 | 显示全部楼层
工业上多用四孔(3L+PE),但五孔的也有(3L+N+PE)
     
发表于 2022-6-17 13:10:50 | 显示全部楼层
想想3相4线用插座配电,N接触不良是啥后果
     
发表于 2022-6-23 11:52:56 | 显示全部楼层
三相插座的话,四、五都有,但五用的少,你配置五孔三相插座你得确认你确实有设备配置这种插头,如果没有,你配置五孔就没道理了;不知道你的电源箱的用途,如果就是预留又不知道使用设备的具体情况,那宁可预留几个漏电断路器,现场自己接线得了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-15 08:54:04 | 显示全部楼层
叉车充电的多为三相五孔,内部还有需要220的用电
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 15:36:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-6-23 11:52
三相插座的话,四、五都有,但五用的少,你配置五孔三相插座你得确认你确实有设备配置这种插头,如果没有, ...

请问,预留漏电断路器,用几P的?3P? 4P?
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 15:38:59 | 显示全部楼层
预留不知道使用设备的具体情况.
     
发表于 2024-8-15 17:43:43 | 显示全部楼层
有五孔的模块插座,我们用了好多,插座箱里面的。
     
发表于 2024-8-15 21:48:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-15 22:15 编辑

新人初答,说一下肤浅看法,请老师指正指导。
下图是美国ESR和欧洲ABB5孔插座(L1, L2, L3, N, PE)

和插座配合的插头插针可以是5针(例如:制冷压缩机用3P,其配套风机和控制设备用单相电源)
也可以是4针(例如:三相电机3P+PE)
也可以是3针(单相设备:L, N, PE)

5孔插座的漏电断路器应选4P,既可作为三相设备的漏电保护,也能用在单相设备的漏电保护。

ESR 5 point socket.jpg
ABB  5 pin socket.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则