最近外地审图的遇到的强条...

[复制链接]
     
发表于 2022-5-13 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
4.1.3 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
     
发表于 2022-5-13 13:06:30 | 显示全部楼层
说明抄一遍
     
发表于 2022-5-13 13:09:09 | 显示全部楼层
不就是抄规范嘛。全写进说明里就可以了
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:10:54 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-13 13:09
不就是抄规范嘛。全写进说明里就可以了

是的 唉 但是感觉说明越写越长...
想和审图老师说说 但是也没啥可说的 毕竟审图老师提的意见确实对
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:13:58 | 显示全部楼层
还有 就是 觉得这种强条避也不避不开...
     
发表于 2022-5-13 14:09:03 | 显示全部楼层
这种就抄写到说明里面吧,给施工、厂家、二次设计的作指导作用。
发表于 2022-5-13 17:12:31 | 显示全部楼层
现在审图也好当,就盯着各个规范的黑体字,没写就提
     
发表于 2022-5-16 09:46:55 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-5-13 13:10
是的 唉 但是感觉说明越写越长...
想和审图老师说说 但是也没啥可说的 毕竟审图老师提的意见确实对

审图也是在规避上级检查哦  
现在都是邻省互查的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-5-16 17:16:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-16 09:46
审图也是在规避上级检查哦  
现在都是邻省互查的

嗯呢 完全理解审图老师 打算把老师说的条目都整理到说明里 另外打算把火报的说明不光这些 好好再补充下 不过还是准备和老师沟通下 看看这些是不是能不打成强条 这个强条在院里影响太大了 而且一次犯这么多条 因为毕竟图纸没违反 算是说明不够完善吧...
     
发表于 2022-5-17 09:21:07 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-5-16 17:16
嗯呢 完全理解审图老师 打算把老师说的条目都整理到说明里 另外打算把火报的说明不光这些 好好再补充下  ...

一般这个不算违反强条 只算补充内容
     
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:42:11 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-17 09:21
一般这个不算违反强条 只算补充内容

早上沟通了一下 老师说 要把它们全部写进说明里 图面没问题
然后 强条已经被打上了 不能取消 我说 那我这边写 图纸并未违反此条 补充相关说明行么
因为8条强条对我们影响还挺大的 老师说 不行 强条就是强条 你这样写 我没办法给你通过
然后 看着取消强条无望 打算赖掉两条
还和老师掰扯了一下 我那个说明里 有些模块箱设置在距顶板0.3位置啥的 就不算模块设在箱里了 还有我说明一开始就写了 控制要求要满足火规 控制那几条可不可以不算了 老师说 不是黑体字就不行  
     
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:50:00 | 显示全部楼层
我说 我模块肯定没控制其它区域设备呀 老师说 这都是黑体字 他也不是瞎提的 没写就是强条的
画图民工眼看要背上8条强条
...然后我气急败坏 露出丑陋的一面
我说 我图面并没有违反相关条文 您要是这么判别 那我违反的就不只这8条啊
老师说 你抬杠就没意思了
我说 老师 我们这边还有其它图纸也在您那审查 如果您是这个审法 那我们其它图纸 也不知道要如何写这个说明呀
老师说 你这个就说多了 没意思
我就说 您这样判 我肯定不能同意 我这边要通过院里和您沟通
老师说 你自便吧 就挂断了电话
     
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:59:00 | 显示全部楼层
挂断电话后 院里的大哥大姐们 对我进行了批评
沟通就好好沟通
不能沟通就让领导上
还有项目要在那审 得罪老师干嘛 我说我语气还挺好的 审图老师这个审法 下次再审别的 还是强条怎么办
前辈们说 下次审 就是下次的事  下次也不一定怎么回事
和审图老师得请教人家 捧着人家说 事也没办成 还惹人家不高兴
就这样 我抱着我的8条强条 院里院外都挨了一顿喷...
大哥说的对 还真是 事也没办成 还惹的大家都没高兴
     
发表于 2022-5-17 10:59:45 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-5-17 10:42
早上沟通了一下 老师说 要把它们全部写进说明里 图面没问题
然后 强条已经被打上了 不能取消 我说 那我 ...

你们那不线下先过一道?
     
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:02:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-17 10:59
你们那不线下先过一道?

直接网上审查