账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13853|回复: 13

卫生间的等电位到底怎么装才算合格

[复制链接]
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-4 20:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-8-5 11:44:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-6 09:17:58 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

楼主可参考一下《建筑电气》2007年5期《卫生间局部等电位联结的现场施工与探讨》一文,没准有帮助
发表于 2007-8-7 15:41:08 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<P>图集中明确,独立、小型的金属构件可不接入LEB箱。</P>
<P>如果卫生间内都是非金属的,LEB联结有作用吗?答:是有作用的。</P>
<P>因下层卫生间灯具的漏电,而电击楼上卫生间里正在洗浴的人是发生过的。所以,就算只有地板钢筋联结LEB也是有作用的</P>
liuaoyv 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:08:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-8 11:48:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-8 16:31:40 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<P>严重怀疑老兄的治学态度</P>
<P>----------------------------------------</P>
<P>首先声明,我到这里也是来学习的。是和大家一起探讨问题,不是来“治学”,来教育别人的。</P>

<P>有怀疑,有疑问就直说!任何事情都是可以探讨的啊</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-8 16:43:28 编辑过」</div>
发表于 2007-8-8 17:00:39 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<P>我是想知道未安装的东西要不要预留等电位接线盒</P>
<P>因为水暖的水已经引到下面预留好了</P>
<P>---------------------------------------------</P>
<P>个人意见:现在、以后有图集中要求的联结金属构件,就预留接线盒,没有就不留。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-8 17:01:44 编辑过」</div>
发表于 2007-8-8 17:16:59 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<P>治学以诚</P>
<P>如果你感觉上面电击的举例是不可思议的,那我们可以分析一下:</P>
<P>       如果下层的灯具供电线路的N线碰金属电线管,此时该灯具仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳现象。若该灯具的金属管与浴室的金属进水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时上层的人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体(包括地板钢筋)联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。</P>
<P>以下为资料,供参考:<BR></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 21pt">流阈值而电击致死。这种电气事故是不能靠装用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人致死的电压是沿非电的金属管道传导的。唯一的防范措施是在此电击危险特别大的局部场所作局部等电位联结。这样做后,无论从哪一金属管道、结构或PE线导入了不正常电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不出现电位差,电击事故自然无由发生。电气人员必须理解这种场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性,以有效维护人的生命安全。<BR><FONT face=宋体>    洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-8 17:18:37 编辑过」</div>
发表于 2007-8-9 15:41:21 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

局部等电位联结从理论上说是在发生接地故障时,降低接触电压,消除电击事故的最好办法。现在的问题是施工不按图做,住宅卫生间很多是需装修时联结的,而老百姓装修时不知LEB是什么,达不到局部等电位的效果。
发表于 2007-8-9 19:12:28 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

现在的卫生间房间内都留有等电位连接盒,在安装卫生洁具和其他需要作等电位连接的器具时,再直接和等电位连接盒连接。
     
发表于 2007-8-12 11:28:11 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 11:48:24</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-7 15:41:08</I>)的发言<BR>
<P>图集中明确,独立、小型的金属构件可不接入LEB箱。</P>
<P>如果卫生间内都是非金属的,LEB联结有作用吗?答:是有作用的。</P>
<P>因下层卫生间灯具的漏电,而电击楼上卫生间里正在洗浴的人是发生过的。所以,就算只有地板钢筋联结LEB也是有作用的</P></DIV><BR>严重怀疑老兄的治学态度<BR></DIV><BR>哈哈哈,诚斑又开始发飙。<BR>
     
发表于 2007-8-12 11:28:30 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 16:31:40</I>)的发言<BR>
<P>严重怀疑老兄的治学态度</P>
<P>----------------------------------------</P>
<P>首先声明,我到这里也是来学习的。是和大家一起探讨问题,不是来“治学”,来教育别人的。</P>
<P>有怀疑,有疑问就直说!任何事情都是可以探讨的啊</P></DIV><BR>大哥,我支持你!<BR>
     
发表于 2007-8-12 11:34:54 | 显示全部楼层

回复:卫生间的等电位到底怎么装才算合格

<P>卫生间局部等电位实施是比较不容易到位的。</P>
<P>1、开发商不按照设计院的卫生间大样布置施工,只做预留。</P>
<P>2、住户装修时,不清楚局部等电位端子箱的功能。</P>
<P>3、我一般都是做好端子箱和卫生间底板筋的联结,然后在说明书中要求,提醒开发商在商品房说明书中说明局部等电位的做法。</P>
<P>4、我们是设计人员,不可能对建设过程所有环节中产生的问题负责的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则