账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7006|回复: 11

[求助] 求教,变压器低压侧中心点接地做法。

[复制链接]
     
发表于 2022-6-9 17:42:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
已知,电网侧供电采用20kV,电网侧为小电阻接地系统(大电流接地系统)。现在甲方打算在项目绿化带内新建一个独立式变电所,安装1台20/0.4kV,容量为1600kVA。
问题一,变压器中性点接地应当采用直接接地,还是在低压总柜内一点接地?
问题二,电网公司提出要求,变压器中性点工作接地必须与变电所的保护接地完全隔离,不得有电气联系,具体隔离措施由设计院根据计算结果确定。想知道这是为什么,是否有规范依据。
问题三,工作接地与保护接地完全隔离,一般如何验算,怎么设计出图?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-6-9 20:12:20 | 显示全部楼层
问题一:直接接地的含义通常是指不人为串联阻抗,你看你说的好像是指是否通过柜内母线。估计电力公司指的是前一种含义。
     
发表于 2022-6-9 20:17:21 | 显示全部楼层
问题二:以变电所基础钢筋作保护接地,接地电阻不够再人工加。然后在保护接地边沿20m外打人工接地装置,作变压器低压侧中性点接地。这只是一种方案选择,叫作分别接地,但不是唯一方案。对防止故障转移电压产生的电击是强有效的。
     
发表于 2022-6-9 20:19:15 | 显示全部楼层
问题三,只要两个接地间没有产生有意或无意的金属性连接,且距离20m以上(数据来源记不清楚了,但应该没错),就算隔离了,不用验算。
     
发表于 2022-6-9 20:30:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-9 20:55 编辑

要特别注意,如果变压器中性点接地是通过PE排,则PE排要与开关柜绝缘安装,否则分别接地不可行。如果变压器中性点直接拉到20m外去接地,这就是真正的“在配电装置处接地”的TN-S系统。因为PE线与N线分别接的两个地,在站内实际是TT。但隔离转移故障电压的作用就消失了。
     
发表于 2022-6-9 20:53:48 | 显示全部楼层
问题一,我建议是在低压柜内一点接地,这样你低压出TNCS和TT都容易,因为绿化带内这么大的变压器,一般要负责很大一片的用电的
     
发表于 2022-6-9 20:55:08 | 显示全部楼层
问题二,这种很难,综合接地不同意做的话,只能做完全独立的两套接地体,我是见过的,但是确实贵
     
发表于 2022-6-9 21:08:38 | 显示全部楼层
总结一下:
1、保护地做在变电所基础上,工作地做在20m外。
2、变压器N引出线接柜内PE和N。
3、柜内PE、N都与开关柜绝缘安装。
4、柜内PE连接绝缘电缆引出至20m外接地。
5、高低压开关柜、变压器金属外壳、避雷器等接基础地。
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 07:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,会画了,确实是很奇特的接地方式。
     
发表于 2022-6-10 11:13:52 | 显示全部楼层
楼主如果是新手,建议通过单位找一位行家具体咨询一下,把把关,因为分别接地有很多细节随条件而不同。比如出线回路是TT、TN还是混用?低压母排设4根还是5根等。如果路灯有防雷,路灯接地极雷电压还可能传导至变电所,电涌保护需要考虑。另外,分别接地方式对变电所设备的暂时过电压耐压要求高,且与高压侧短路电流有关,变电所内照明灯具及微断等耐压可能出问题,也是需要考虑的。
     
发表于 2022-6-10 13:21:55 | 显示全部楼层
单独接地.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-25 23:00:16 | 显示全部楼层

非常感谢专家帮忙回答我的帖子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则