账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23114|回复: 29

带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

[复制链接]
发表于 2007-8-6 09:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到带0位的ATSE其中0未并不是作为隔离用的,而是转换时起一个延迟作用,如果需要隔离,ATSE上端还要加隔离开关,请问大家怎么看,有没有相关的标准来认定? <BR>
     
发表于 2007-8-6 12:42:10 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>同意你的看法</P>
 楼主| 发表于 2007-8-6 13:31:25 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>引用原文: <BR>三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能: <BR>   ①动触头在断开位置时可锁定或可视; <BR>   ②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍); <BR>   ③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。</P>
<P><BR>斯沃GLD100A及以下为“自动转换开关”,160A及以上为“自动转换负荷隔离开关” <BR>1)最多可挂3把锁保持位置状态(160A及以上) <BR>2)160A及以上额定冲击耐受电压为6kV(全系列) <BR>3)极限泄露电流<LABEL class=lb onclick="g('样本');">样本</LABEL>没标明参数 <BR><BR>算不算具有隔离开关功能?科技发真到今天,中间0位状态就做不到隔离功能? <BR><BR>PS:本帖非广告</P>
<P>又查到了一些资料: <BR><BR>“GLD是以负荷隔离开关为主体的,可以安全地隔断两路电源” <BR><BR>符合标准: 1.国际标准IEC947-1(1998)&lt;低压开关设备和控制第一部分:总则&gt; IEC947-3(1990)&lt;低压开关设备和控制河北,开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器&gt; IEC947--6(1989)&lt;低压开关设备和控制设备 多功能开关 自动转换开关电器&gt; 2.国家标准GB/T14048.1-93&lt;低压开关设备和控制设备:总则&gt; GB/T14048.3-93&lt;低压开关设备和控制设备低压开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器&gt; <BR><BR>不知道行不行?<BR></P>
发表于 2007-8-6 15:45:02 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>不能,做法现在主要有两种</P>
<P>1、两个回路设隔离开关</P>
<P>2、不设隔离开关,利用ATS前端的隔离断路器做隔离。</P>
<P>我觉得2做法就可以了,减少了元件,降低了故障点数量,更加可靠,也满足隔离的要求。</P>
     
发表于 2007-8-7 12:15:47 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

根据现有规范,普通断路器还不可以作为隔离电器。
发表于 2007-8-7 14:42:27 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<DIV class=quote twffan="done">以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 15:45:02</I>)的发言<BR>
<P>不能,做法现在主要有两种</P></DIV>
<DIV class=quote twffan="done">请问“不能”的原因是什么?如果双电源切换开关已满足隔离开关的相关标准,是否也不行?</DIV>
<DIV class=quote twffan="done">有人问:如果前面没有隔离开关,检修双电源切换开关时如何保证安全?我只能回答:可以断上一级的隔离开关。根据众多规范,并不是任何配电箱进线处均要求设检修用的隔离电器的。</DIV>
<DIV class=quote twffan="done"> </DIV>
<DIV class=quote twffan="done">ATSE一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又分为PC级(整体式)与CB级(断路器)。PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。 既然先阶段规范还没有明确带隔离功能的断路器能作为隔离电器,那么,带0位的PC级ATSE能否作为隔离电器使用?个人认为符合相关标准的PC级ATSE应能作为隔离电器使用。</DIV><BR><BR>
 楼主| 发表于 2007-8-7 15:12:42 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

开始我觉得不能,越讨论越研究我怎么越觉得能,呵呵,当然各厂家的产品不一样的。
     
发表于 2007-8-7 18:26:51 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>单从个体产品来说,如果达到了隔离电器的标准要求,应该可以作为隔离电器来用的,但设计又是另一回事,其一,你不能在设计中指定产品,其二,因为ATSE标准对隔离功能没有具体规定,你在设计时就不能写选用有隔离功能的ATSE。</P>
发表于 2007-8-8 09:37:38 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>既然这个贴子提到了争议较大的隔离电器的定义,建议大家看一下《工业与民用设计手册》P638,看看他们的符号,</P>
<P>隔离开关可以通断电路的,(相当于我们常说的负荷开关或负荷隔离开关),P642给出选用原则,对隔离功能断路器也予以肯定。这种产品的出现也是为了实现断路器同时具有隔离的功能,既然检测部门认定有这样的功能。那么隔离断路器为什么不能作为隔离器使用呢?</P>
<P>技术在不断发展,概念也发生变化了。对于一个电气回路,所用到的开关电气越少越好(当然要满足安</P>
<P>全和保护的需要),因为没个电气元件都是个故障点。</P>
发表于 2007-8-10 22:53:09 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>隔离断路器能满足隔离开关必须具有的功能吗?</P>
<P>隔离开关必须具有以下功能: <BR>   ①动触头在断开位置时可锁定或可视; <BR>   ②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍); <BR>   ③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。</P>
     
发表于 2007-8-12 12:08:36 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 13:31:25</I>)的发言<BR>
<P>又查到了一些资料: <BR><BR>“GLD是以负荷隔离开关为主体的,可以安全地隔断两路电源” <BR><BR>符合标准: 1.国际标准IEC947-1(1998)&lt;低压开关设备和控制第一部分:总则&gt; IEC947-3(1990)&lt;低压开关设备和控制河北,开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器&gt; IEC947--6(1989)&lt;低压开关设备和控制设备 多功能开关 自动转换开关电器&gt; 2.国家标准GB/T14048.1-93&lt;低压开关设备和控制设备:总则&gt; GB/T14048.3-93&lt;低压开关设备和控制设备低压开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器&gt; <BR><BR>不知道行不行?<BR></P></DIV><BR>
<P>现在还有那种具备隔离功能的双电源切换装置吗?</P>
<P>要是组合电器,利用断路器的隔离功能就可以满足要求吧?</P>
<P>规范对这块也没有明确要求的。</P>
<P>我的意见是:ATSE的隔离功能不用0位实现,而用电器本身的隔离功能实现。</P><BR>
发表于 2007-8-13 16:52:27 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

ATSE的隔离功能如果要实现,还是要有第3个位置的,例如0位。因为I II 位都可能带电的,无法保证安全检修。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz3 在 2007-8-13 16:53:00 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-14 23:29:05 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>我有个问题:</P>
<P>1、要是失压之后,主回路失电,备用不是热备,这样两个回路都没有电,开关会不会反复互投?[em1]</P>
<P>2、短路时,开关会在什么位置?</P>
发表于 2007-9-19 11:57:07 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

具体产品具体情况啊,没有固定的
     
发表于 2007-9-22 18:52:35 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>楼上的,你是在回答我的提问吗?</P>
<P>我问过几个厂家,他们都比较茫然。</P>
<P>倒是常熟的人说,两个回路没有电的时候,不会来回互投。哈哈哈。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则