账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5342|回复: 5

[求助] 充电桩快充的 限流 式电气防火保护器问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-17 14:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据 民规 储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。向大家请教一下快充60KW的
限流式电气防火保护器是怎么做的,查看了很多品牌都没有这种大电流的限流式电气防火保护器,请问大家能给个型号规格吗,谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-17 14:55:26 | 显示全部楼层
“限流式电气防火保护器”,国内就是喜欢弄一些忽悠人的名词。不就是要有过载保护吗?!
发表于 2022-6-17 15:28:51 | 显示全部楼层
好像没有大电流的
     
发表于 2022-6-17 15:30:07 | 显示全部楼层
只有单相产品,你要的三相的产品没有!
     
发表于 2022-6-17 15:31:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-17 14:55
“限流式电气防火保护器”,国内就是喜欢弄一些忽悠人的名词。不就是要有过载保护吗?!

不是过载保护,我觉得更像是过载初期电流速断保护
     
发表于 2022-6-17 17:47:26 | 显示全部楼层
之前坛子里也讨论过,是一个还没有产品标准,就出现在系统规范条款里的东西。开路急先锋,积极得太积极了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则