账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5848|回复: 6

[规范条文] 《民用建筑电气设计标准》7.4.5.2条该怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-1 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 L446231510 于 2022-8-1 09:06 编辑

   2 三相四线制电路中,相导体截面积大于16mm2(铜或 25mm2 (铝/铝合金)且满足下列全部条件时,中性导体截面积 可小于相导体截面积:
     1)在正常工作时,负荷分配较均衡且谐波电流(包括三次谐波和三次谐波的奇数倍)不超过相电流的15%;
     2)对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。
注:当中性导体的截面积不小于相导体的截面积,且在中性导体中的电流预期不会超过相导体的电流值时,中性导体上不需要装设过电流保护。 在这两种情况下,中性导体应受到短路保护。

当中性导体的截面积≥相导体,流过电流<相导体值,中性导体不需要装设过电流保护,这怎么看都像是废话。而且中性导体都大于相导体了,还怎么“中性导体截面积 可小于相导体截面积”。按这个要求现在电机回路的中性导体也必须跟相导体保持一致,以后是不是没有3+2这种规格的回路了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-1 09:37:42 | 显示全部楼层
满足这条就可以使用了:中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。
     
发表于 2022-8-1 09:53:14 | 显示全部楼层
怎么是废话呢。。。。这不是告诉你用3P开关么。。。。
如果xxxxx条件,需要带中性线保护的3P开关。。。。这东西可不常见
     
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:58:43 | 显示全部楼层
mrbibe 发表于 2022-8-1 09:37
满足这条就可以使用了:中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。

这种产品该怎么标注
     
发表于 2022-8-1 09:58:58 | 显示全部楼层
注释是对整个第二款条文的补充,补充说明  当中性导体的截面积不小于相导体的截面积 时,开关的选择要求(中性导体上不需要装设过电流保护)。

这条文重点在在中性导体截面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。   这里需要选择断路器时候明确一下要求即可。目前已有这类产品
     
发表于 2022-8-25 19:42:26 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则