账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4656|回复: 8

备用照明

[复制链接]
发表于 2022-8-29 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何看待这个审图意见
6DD7C376-E86F-4559-8A94-509F4E089879.png

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-8-29 14:29:52 | 显示全部楼层
有这个回复了,怎么还有图审提
微信图片_20200415141233.png
     
发表于 2022-8-29 14:51:53 | 显示全部楼层
如果需要人工机械启机这段无电的时间内机房照明由什么提供,技师带个矿工灯之类?
往多了说下,对于机房来说真的有那么多照明类型需求么
     
发表于 2022-8-29 14:52:33 | 显示全部楼层
我觉得审图说得对,我只有一路市电,设柴发时,也是弄个自带蓄电池,并特别说明只是为了满足发电机启动前的过渡用。另见13.7.15.7条
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-30 08:51:15 | 显示全部楼层
我也是两路电源(市政加柴发)带蓄电池
     
发表于 2022-8-30 10:22:21 | 显示全部楼层
GB51348-2019第6.2.2条和13.7.15-7条要带蓄电池;GB51309-2018第3.8.2条 “可”采用正常照明灯具。
两本规范参编的专家真应该就“不大于5S的过渡照明”统一认识。
     
发表于 2023-10-17 09:45:27 | 显示全部楼层
建筑防火设计规范:
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
▲ 收起条文说明
10.3.3 本条为强制性条文。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等是要在建筑发生火灾时继续保持正常工作的部位,故消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求。这些场所一般照明标准值参见现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定。
   此条配电室值得探讨:如别墅区、低矮建筑、农村建筑等,本身是没有消防设备的,火灾时消防到现场后一般要求切断电源。配电室无人值班,备用照明就无必要。
     
发表于 2023-10-17 10:12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-10-17 10:13 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-8-29 14:29
有这个回复了,怎么还有图审提

《gb51348》10.4.10 应急照明在正常供电电源失效后,其备用电源供电转换时间应符合本标准第6.2.2条第6款的要求。
7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电要求时,不应采用蓄电池组供电;当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防设备机房可设内附蓄电池的过渡照明灯。

19D702-7  P95   根据工程实际情况,各用照明或安全照明供电系统自身达不到转换时间要求时,也可以选择灯具自带蓄电池作为供电系统电源转换时的过渡电源,同时取消相应配电箱系统图中的UPS/EPS电源,甚电泡供电时间宜为15min。

     
发表于 2023-10-17 16:37:55 | 显示全部楼层
没分清什么是疏散照明、什么是备用照明。
疏散照明就用A型灯具,单独回路,自带蓄电池或集中电源都 OK。
备用照明,就普通照明灯具接入消防泵房双切箱就OK。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则