账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37162|回复: 56

[问题探讨] 室外电动伸缩门的剩余电流动作值应设置为 100mA 还是 30mA?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-4 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外电动伸缩门的剩余电流动作值应设置为 100mA 还是 30mA?
     
发表于 2022-9-5 07:59:24 | 显示全部楼层
100mA您打算防止什么呢?
     
发表于 2022-9-5 08:23:15 | 显示全部楼层
搞清楚防的什么就知道是多少了,知其然知其所以然,否则,好多条文都不知道怎么执行了。
     
发表于 2022-9-5 09:21:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-5 07:59
100mA您打算防止什么呢?

故障防护行不行?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-5 10:25:52 | 显示全部楼层
应该是选择30mA吧。
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 10:27:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-5 07:59
100mA您打算防止什么呢?

陕西的答疑。建筑电气施工图 设计与审查疑难问题解答 (2022 年版)。     4.8 疑难点:室外电动伸缩门的剩余电流动作值应设置为 300mA 还是 30mA? 解答:采用 TN-S 系统时,可采用动作电流为 100mA、无延时的 RCD。 说明:RCD 用于电击防护时,应与配电系统接地型式相配合。当室外电动伸缩门配电系统 接地型式采用 TN-S 系统时,根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 中 5.7 条 b):单台电气机械设备,可根据其容量大小选用额定剩余动作电流 30mA 以上、100mA 及以 下、无延时的 RCD,并考虑到阴雨天对正常泄漏电流的影响,可采用动作电流为 100mA、无延 时的 RCD,同时应做好等电位联结(可参见国标图集 15D502-P25)。当供电线路过长,自然泄 露电流可能引起误动作时,应在电动伸缩门就近处设置剩余电流动作保护装置。《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017 中 5.7 规定 RCD 动作参数的选择,应 考虑如下因素:b) 单台电气机械设备,可根据其容量大小选用额定剩余动作电流 30mA 以上、100mA 及以下、 无延时的 RCD。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-5 10:33:13 | 显示全部楼层
RCD 用于电击防护时,我选择30mA的。
     
发表于 2022-9-5 11:01:39 | 显示全部楼层
30mA的漏电断路器15mA可以跳闸,用于室外电动伸缩门时可能误动作。此处的漏电断路器可以看做是为了提高接地故障保护的灵敏度,采用动作电流为 100mA漏电断路器是合理的。
     
发表于 2022-9-5 11:19:45 | 显示全部楼层
要用30mA的,防电击
     
发表于 2022-9-5 11:34:47 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-9-5 09:21
故障防护行不行?

我总是觉得在误动作和摆脱阈之间,还是很难取舍的
     
发表于 2022-9-5 11:48:16 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-9-5 10:33
RCD 用于电击防护时,我选择30mA的。

电击防护?,到底是指基本防护还是故障防护呢
     
发表于 2022-9-5 11:50:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-5 11:34
我总是觉得在误动作和摆脱阈之间,还是很难取舍的

从切断电源进行电击防护的角度,30mA针对的是基本防护(直接接触)的附加防护。如果用于故障防护(间接接触)则动作阈值不应受此限制
     
发表于 2022-9-5 11:52:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-9-5 11:50
从切断电源进行电击防护的角度,30mA针对的是基本防护(直接接触)的附加防护。如果用于故障防护(间接接 ...

主要是觉得摆脱阈值比较低。。。这部分我始终是有疑惑的
     
发表于 2022-9-5 11:53:10 | 显示全部楼层
不像路灯,范围广,检测泄漏点麻烦,电动门就一个点对点,还考虑啥雨天泄露电流大,误跳了么,就抓紧检修。30mA保护人要紧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-5 11:55:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-9-5 11:50
从切断电源进行电击防护的角度,30mA针对的是基本防护(直接接触)的附加防护。如果用于故障防护(间接接 ...

您设计的话,选择哪个值

点评

如果有必要可以大于30啊,如果选30会导致经常误跳被拆除不如选大  发表于 2022-9-5 12:14
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则