账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6411|回复: 13

太阳能和弱电两条审图意见求助

[复制链接]
     
发表于 2022-9-9 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.太阳能系统等设计需符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021;2.补充视频监控系统相关强制性要求;
太阳能设计采用太阳能热水系统,请问在电气图纸上需要画什么东西吗?哪位大佬有参考图吗。。
补充视频监控强制性要求,不知道视频监控系统有什么强制性要求。。。
感谢各位大佬答疑解惑
     
发表于 2022-9-9 17:33:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-9-9 17:34 编辑

1.有太阳能热水要在说明中注明清楚。2.监控不就是抄规范吗,把相关强条全抄上  视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007     安全防范工程技术标准GB 50348-2018
     
 楼主| 发表于 2022-9-9 17:36:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-9-9 17:33
1.有太阳能热水要在说明中注明清楚。2.监控不就是抄规范吗,把相关强条全抄上  视频安防监控系统工程设计规 ...

太阳能热水,在平面图和系统图中不用画什么东西吧。。。
     
发表于 2022-9-9 17:44:28 | 显示全部楼层
这意见不清不楚的,打电话问下,不然二审免不了。
     
发表于 2022-9-9 19:33:49 | 显示全部楼层
ccymmm 发表于 2022-9-9 17:36
太阳能热水,在平面图和系统图中不用画什么东西吧。。。

1.问水专业,有可能有电辅热,问是集中的还是分散的;有可能有循环泵;

2.屋顶设备考虑防雷
     
发表于 2022-9-9 21:14:35 | 显示全部楼层
电气图纸需设置摄像头等措施,增加设计说明中的相关条文
     
发表于 2022-9-9 21:56:16 | 显示全部楼层
抄规范太累了!!!!难道不能一句话带过???
     
发表于 2022-9-10 13:29:41 | 显示全部楼层
ccymmm 发表于 2022-9-9 17:36
太阳能热水,在平面图和系统图中不用画什么东西吧。。。

这内容画也是水的事
     
发表于 2022-9-11 20:26:54 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-9-9 21:56
抄规范太累了!!!!难道不能一句话带过???

抄规范,都嫌累。。。。你的懒病没治了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 08:37:04 | 显示全部楼层
图审应该是没有看到太阳能热水,否则不会提
     
发表于 2022-9-13 08:39:06 | 显示全部楼层
对第一个问题说说我(审查师角度)的看法。
有太阳能热水在设计说明中明确,
GB55015-5.2里有关太阳能热水系统的监测和计量等相关要求要明确(这些也是强条,且与电气专业相关)。
此外如有用到电辅加热,相关设计内容要有(这部分内容与GB55015无关)。
     
发表于 2022-9-14 14:00:38 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-9-11 20:26
抄规范,都嫌累。。。。你的懒病没治了

没法,规范太多抄不过来,以后设计说明只抄强条,其他非强条一律不写,自己看图!
     
发表于 2022-9-15 11:44:26 | 显示全部楼层
第一条按道理应该建筑专业提。。。。 晕了。 利用太阳能,水做了电就不做了。
     
发表于 2022-9-19 14:17:53 | 显示全部楼层
设置了太阳能热水,电气就设置光伏发电了。但应考虑相关的配套配电,如集中太阳热水器配套的电辅热或热泵、循环水泵等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则