账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3760|回复: 9

[求助] GGD配电柜中的馈电线路数

[复制链接]
     
发表于 2022-9-21 16:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,一次系统图中,怎么确定GGD配电柜中的馈电回路数?
抽屉柜开关有固定的模数好确定,这个GGD感觉选择挺难的,大家有没有好的方法。
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 16:57:06 | 显示全部楼层
或者大家有没有好的书籍推荐下
发表于 2022-9-21 17:02:27 | 显示全部楼层
很老的GGD样本,可以参考,小开关多装几个(9-10个),大开关少装几个

GGD型.zip

403.92 KB, 下载次数: 59, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2022-9-22 09:55:10 | 显示全部楼层
正泰的样本,可以参考一下

【正泰】NGGGGD低压固定式成套开关设备样本资料.pdf

2.17 MB, 下载次数: 107, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2022-9-27 08:21:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家
     
发表于 2023-2-20 21:17:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家
     
发表于 2025-2-10 16:09:59 | 显示全部楼层
确定有效安装宽度,如800宽的GGD柜考虑两边的骨架宽度约60x2后实际有效安装宽度约680,再查相关断路器样本查出塑壳断路器的宽度,适当考虑断路器间的安装间距(约留10mm),如单排安装即可得出可以安装的路数,如是柜前柜后双排安装同理
     
发表于 2025-6-20 09:58:05 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢大家分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则