账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24993|回复: 27

关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

[复制链接]
     
发表于 2007-8-20 09:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
BV导线穿管在砖墙内暗敷,载流量应按04DX101-1第46页表6.1的明敷载流量选取而不是表6.2在绝热墙内的载流量,比如:BV-2*16+E16-PC32-WC,环境温度35,载流量是71A,可是图集上为什么不在表6.1中明确也适用于砖墙暗敷?导致许多设计者选用载流量有误

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
asians + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2007-8-20 18:40:52 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

啊,不是吧菜兄上帖从哪而来,给个出处瞅瞅
     
发表于 2007-8-20 23:18:56 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>哦?楼主这个说法怎么来的?</P>
<P>砖墙不能算是隔热墙是吗?那么建筑专业的节能计算怎么通过?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:04:48 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

我看工业与民用配电设计手册第三册上是这个意思,大家可以看看规范和手册<BR>这个说法是我总结的
     
发表于 2007-8-21 23:37:53 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

小菜,给个页码,我去看看。
     
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:01:17 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>手册498页,国标GB/T16895.15-2002敷设方式59(我的电子版没有页码,书不在手边,不能告诉你准确的页码)</P>
<P>对楼上提出批评,象你这样怎么搞好设计,告诉你什么书了,再来问第几页,明天表再问是第几行[em20]</P>
     
发表于 2007-8-22 23:15:07 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-22 8:01:17</I>)的发言<BR>
<P>手册498页,国标GB/T16895.15-2002敷设方式59(我的电子版没有页码,书不在手边,不能告诉你准确的页码)</P>
<P>对楼上提出批评,象你这样怎么搞好设计,告诉你什么书了,再来问第几页,明天表再问是第几行[em20]</P></DIV>
<P><BR><BR>大哥教训得是,书这么厚,我也就想偷个懒而已。呵呵~~</P>
<P>我想要你的GB/T16895.15-2002敷设方式59电子版,上传好不好?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-23 07:57:15 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

已上传
     
发表于 2007-8-23 15:57:20 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>呵呵,好东西,先收下,仔细研究研究</P>
发表于 2007-8-23 17:58:55 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>在砖墙内、在空气中敷设的载流量一样,虽然手册上有说明,但在实际工程中,如何选择是有争议的。</P>
<P>例如,导线从配电箱出来有多种途径:墙内、混凝土楼板内、空气中、桥架托盘内、外墙隔热砖/层内等等。有时是多种混合的。所以应根据具体情况、各段的长度综合考虑。</P>
<P>个人认为以严为主。</P>
     
发表于 2007-8-23 21:52:48 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>我总有个感觉,建筑电气那点东西,不值得推敲太多,太微不足道了。</P>
<P>不知道这样的想法对不对了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:04:26 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

外墙应当算是隔热墙,内墙是砖石墙
发表于 2007-8-24 10:34:05 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 21:52:48</I>)的发言<BR>
<P>我总有个感觉,建筑电气那点东西,不值得推敲太多,太微不足道了。</P>
<P>不知道这样的想法对不对了。</P></DIV>
<P>冷兄此言差矣!建筑电气所涉及的范围很广,要求的专业基础很深,可不能掉以轻心哦。</P>
<P>线缆的载流量在〈GB/T 16895.15-2002:建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线</P>
<P>系统载流量〉中对不同敷设方式下的载流量有详细说明。</P>
     
发表于 2007-8-25 23:55:06 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>哈哈,居然有人出来反对了。</P>
<P>亮剑兄弟,别来无恙啊。</P>
<P>建筑电气面是广,可是度不是很深吧?</P>
发表于 2007-9-12 22:06:05 | 显示全部楼层

回复:关于导线在砖墙内穿管暗敷的载流量

<P>就算在内墙内穿管敷设也不能认为是明敷吧?</P>
<P>内墙虽然没有保温措施,但隔热效果还是有的吧,何况还穿管后敷在墙里面,</P>
<P>三根十六的BV线,就算穿管后明敷,按图集查也没71A,把它放在墙里到有71A,也说不过去把,</P>
<P>浅见[em4]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则