账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11368|回复: 11

[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法

[复制链接]
发表于 2007-8-23 23:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
灵敏度校验很繁琐,也容易产生误解。感觉大伙对短路灵敏度校验还有不太熟悉的地方,特意编了一个表格,表格是抄来的,感觉还算有用。虽然查表法不是特别准确,但是至少比压根不考虑的好<BR> 200782323261258.pdf (501 Bytes, 下载次数: 309)
     
发表于 2007-8-23 23:31:39 | 显示全部楼层

回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法

哈哈哈,老韩,你可能放错板块了。你放下载区就合适了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 23:35:23 | 显示全部楼层

回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法

我感觉这个更应该是讨论的内容,而不该单单是个资料,我拿出这个表格来就是想请大家加以讨论,纠正概念。
发表于 2007-8-24 00:02:54 | 显示全部楼层

回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法

<P>Lmax=0.8U<SUB>o</SUB>Sph / p(1+m)I<SUB>o</SUB></P>

<P>举个例核算对一下:</P>
<P>TN系统 ,铜电缆 p=22.5 X 10<SUP>3</SUP>   截面 10mm<SUP>2</SUP> m=1    断路器C型 整定25A 10倍250A  D型 14倍350A</P>
<P>c曲线 Lmax=  0.8x230x10 / 22.5x10<SUP>3 </SUP>X(1+1)X250 =0.00016355 =163X10<SUP>-6</SUP></P><SUP>
<P>D曲线 Lmax=  0.8x230x10 / 22.5x10<SUP>3 </SUP>X(1+1)X350 =0.00016355 =116X10<SUP>-6</SUP></P>
<P>以上计算正确否?</P></SUP>
<P>查表 c曲线为160m    D曲线114m</P>
<P>如果是塑壳断路器查表:133m</P>
<P>-----------------------------结论,可以作为估算依据。选微断较准确。</P>
<P><SUP></SUP> </P>
<P><SUP></SUP><BR><BR> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-24 0:25:44 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-25 23:53:46 | 显示全部楼层

回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法

<P>做设计,做低压,估算暂且可用。</P>
<P>要是考试,估计就不好用了。</P>
发表于 2015-10-14 15:02:23 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习~
发表于 2015-11-11 14:29:51 | 显示全部楼层
不知道准不准确啊?
     
发表于 2015-11-13 09:39:40 | 显示全部楼层
学习学习          谢谢
     
发表于 2015-11-16 11:43:33 | 显示全部楼层
感觉不实用。
灵敏度和同程的导线根数有关系?我认为没道理。
再说从变压器到末端往往也不会是一级配电就够了,灵敏度不够往往是发生在最末端。
我认为这个表格没什么用。
     
发表于 2021-6-8 10:47:47 | 显示全部楼层
下载学习一下。
     
发表于 2021-6-11 10:10:50 | 显示全部楼层
弄这种表格怎么也该趁机搞出个B曲线的啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则