账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15026|回复: 19

[求助] 关于光伏板的设计

[复制链接]
     
发表于 2022-11-12 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 llsssg 于 2022-11-12 21:29 编辑

重庆区域当地只要求电专业图纸上说明太阳能发电由二次深化单位设计即可,但是建筑专业需要画出屋顶光伏板的面积,结构专业也需要面积来预留荷载,所以这个面积到底该哪个专业来确定?我只知道大概的过程是:”根据碳排放量算出需要发电的量再根据发电的量算出面积“。难道不是该节能专业来确定这个面积?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-11-12 21:30:55 | 显示全部楼层
到底该不该我们电来确定面积?有没有什么依据呢?
     
发表于 2022-11-13 08:05:43 | 显示全部楼层
光伏面板的面积其实不是随便定的,要对屋面进行阴影分析,考虑冬至日9~15点无遮挡,在剩下的可利用的屋面进行组件布置
     
发表于 2022-11-13 08:06:45 | 显示全部楼层
现在光伏设计基本是电气专业主导,建筑和结构都属于配合
     
发表于 2022-11-13 08:20:53 | 显示全部楼层
确定好屋面的可利用面积后,你在确定光伏组件的安装方式,是平铺屋面还是最佳倾角安装或者固定角度安装
     
发表于 2022-11-13 08:22:32 | 显示全部楼层
平铺屋面的话,查询一下光伏组件的参数,布置一下面积数基本就出来了,如果采用最佳倾角安装或固定角度安装,你还要考虑光伏组件自己的前后遮挡,最后在核算出光伏组件的面积
     
发表于 2022-11-13 08:26:38 | 显示全部楼层
这个只能作为前期估算了,真正计算你还有考虑光伏组件和逆变器的各种组合,满足容配比,然后罗列各种排布组合才能找出最优布置
     
发表于 2022-11-13 08:32:08 | 显示全部楼层
其实我觉得做光伏最重要的是经济分析,多少年回本多少年后产生收益才是最重要的,现在规范一刀切死不管是啥,只要新建建筑就必须做光伏有待商榷,刚才看个帖子问门卫室咋做光伏,如果这个门卫全天遮挡或者遮挡很多,做光伏除了浪费资源以外能有什么收益
     
发表于 2022-11-13 10:41:38 | 显示全部楼层
这个要根据地方规范定,国标我印象中没见过,比如浙江省最近10月1日才出来定量标准
     
发表于 2022-11-13 13:00:51 | 显示全部楼层
可再生能源的利用,其具体形式的选用,要充分依据当地资源条件和系统末端需求,进行适宜性分析,当技术可行性和经济合理性同时满足时,方可采用。
     
发表于 2022-11-13 15:08:02 | 显示全部楼层
不对,一般来说是各专业综合一个面积。
电专业:想装1MW。建筑:你想得美,装哪儿?
结构:荷载提一下。甲方:谁出钱?
电专业:那装1W吧。审图:你玩儿呐~~

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-11-14 08:27:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-13 15:08
不对,一般来说是各专业综合一个面积。
电专业:想装1MW。建筑:你想得美,装哪儿?
结构:荷载提一下。 ...

     
发表于 2022-11-14 09:13:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-13 15:08
不对,一般来说是各专业综合一个面积。
电专业:想装1MW。建筑:你想得美,装哪儿?
结构:荷载提一下。 ...

1MW第一个电业局就不干了,轮不到别人
     
发表于 2022-11-14 09:15:49 | 显示全部楼层
根据需要的发电量除以系数转换成峰瓦为单位这样直接除以单块功率就出来了怕不够就矩阵取整,你也可以按照太阳能发电站规范和对应图集里面一点点算。不过有两项物理参数你搞不到就是了
     
发表于 2022-11-14 09:22:39 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:13
1MW第一个电业局就不干了,轮不到别人

不一定啊,为啥不干?我们正在做20MW的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则