账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8373|回复: 8

[求助] 电梯配电箱能否设置于吊顶内

[复制链接]
     
发表于 2022-12-1 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问电梯配电箱能否设置于吊顶内,有无条文支撑,哪怕是模糊的条文

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-1 17:05:50 | 显示全部楼层
应该是不允许,满足不了GB51348的9.3.4.6条的要求,混点经验
     
发表于 2022-12-1 17:40:13 | 显示全部楼层
6 对无机房的电梯, 其主电源开关应设置在井道外工作人
员便于操作处, 并应具有必要的安全防护
     
发表于 2022-12-1 18:48:04 | 显示全部楼层
hd5222668 发表于 2022-12-1 17:40
6 对无机房的电梯, 其主电源开关应设置在井道外工作人
员便于操作处, 并应具有必要的安全防护

这条最麻烦,除非电梯旁挨着就设一个配电间。。。
     
发表于 2022-12-1 20:56:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-1 18:48
这条最麻烦,除非电梯旁挨着就设一个配电间。。。

所以很多都是在顶层电梯附近嵌墙安装,然后装饰处理。
     
发表于 2022-12-2 01:27:04 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-1 20:56
所以很多都是在顶层电梯附近嵌墙安装,然后装饰处理。

那个配电箱不小,有些能做成落地柜,如果能嵌墙还是可行的,就怕周围没有嵌墙的条件。
     
发表于 2022-12-6 11:49:26 | 显示全部楼层
放吊顶不便于操作,还是别这么干了!
     
发表于 2023-7-27 11:51:07 | 显示全部楼层
放吊顶不便于操作维护,便于操作处, 并应具有必要的安全防护
     
发表于 2023-7-27 12:46:41 | 显示全部楼层
无机房我一般放井道 没有就放过道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则