账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15843|回复: 21

[规范条文] 请问GB55024-2022的第7.2.8.4条

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸被提:接地装置采用不满足GB55024-2022中7.2.8.4:
    4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;
第四条是这样的,我网上查了下,考虑电化学腐蚀的影响有这些措施:
1)、加大接地极的截面积(加到多大才能决绝问题?);
2)、应用复合材料;(用什么?怎么用?买得到么?);
3)、阴极保护法(不会写);
4、高效膨润土降租防腐剂和导电防腐涂料一起使用;
究竟这条要怎么写,才能满足规范要求!求大家指教!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-2 11:14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-12-2 11:36 编辑

该条的条文解释是:接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锁锌钢材。其实,即使接地装置采用相同材料如钢材,埋在土壤内也会发生电化学腐蚀。
     
发表于 2022-12-2 11:32:09 | 显示全部楼层
就按条文解释的  不能采用热镀锌的材质呗
     
发表于 2022-12-2 15:43:15 | 显示全部楼层
配四P1409,有说明
屏幕截图 2022-12-02 154129.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-2 16:34:37 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-2 11:14
该条的条文解释是:接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀 ...

原来建筑基础不能用热镀锌扁钢焊接吗?
     
发表于 2022-12-2 17:50:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-2 16:34
原来建筑基础不能用热镀锌扁钢焊接吗?

为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锁锌钢材。4楼的解释很详细。
     
发表于 2022-12-2 21:27:14 | 显示全部楼层
之前没注意过这条,什么意思,外接备用接地也不能用热镀锌扁钢了吗
     
发表于 2022-12-3 19:56:35 | 显示全部楼层
这个在50057中是第5.4.5条,传统条文,这次强调了一下
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-5 22:24:20 | 显示全部楼层
是那个让用不锈钢、镀铜钢的条款吧
     
发表于 2022-12-6 11:51:44 | 显示全部楼层
加大截面不就完了,为什么说不能用热镀锌呢???
     
发表于 2022-12-6 12:14:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-2 17:50
为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料 ...

埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,请问,这个”铜质材料或不锈钢材料“,截面应为多大?
     
发表于 2022-12-6 17:52:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-12-6 12:14
埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,请问,这个”铜质材料或不锈钢材料“,截面应为多大?

51348-12.5.5
     
发表于 2022-12-6 20:18:48 | 显示全部楼层
当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,请问,这个铜质材料与建筑物基础钢筋的连接,采用螺栓连接,是否可以?
     
发表于 2022-12-7 11:17:08 | 显示全部楼层
我认为铜质材料与建筑物基础钢筋采用螺栓连接不妥,接触面会发生电化学腐蚀。
     
发表于 2023-4-5 15:00:46 | 显示全部楼层
如果片面过于在意接地体的腐蚀性而过于强调也是不对的。应该综合考虑。比如,一个电力调度楼,一个数据中心的接地,这么重要,用铜都可以的。如果一个城市公共厕所,有没有必要用铜做接地?我们知道,只要是金属,在正常土壤下是有腐蚀的。按规范,无地梁用25*4扁钢。改为40*5够不够在周期内使用呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则