账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7637|回复: 9

[问题探讨] 低压断路器开关四段保护怎么设置

[复制链接]
     
发表于 2022-12-30 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压断路器开关四段保护怎么设置,最好就依据和规范。比较易懂点的说法。谢谢!
例:一台1000KVA变压器低压电流:1443.41A   低压总开关配置2000A开关 。联络柜开关配置1600A开关。请老铁解答下开关三到四段保护怎么设置。谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-12-30 10:37:31 | 显示全部楼层
低压总开关和联络柜开关都可以1600A
发表于 2022-12-30 10:39:55 | 显示全部楼层
低压主开关整定:
Ie=线路计算电流的1.1倍(考虑整定误差),时间10s
短路短延时取5Ie(躲过最大一台电机启动),时间0.3s,0.4s(可根据配电级数)
短路瞬动取10~15Ie
接地故障取0.6Ie,时间0.4s(零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上有电流,其最大值一般为线路计算电流的20%-25%Ie,所以接地故障电流一般整定30%-60%Ie)
发表于 2022-12-30 10:40:26 | 显示全部楼层
配电柜配出的断路器,只需整定长延时和瞬时。对于低压配电系统的进线及联络开关,只设置长延时和短延时,不设瞬时。其中,进线开关短延时0.4S,联络开关短延时0.2S.
     
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:28:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-30 10:39
低压主开关整定:
Ie=线路计算电流的1.1倍(考虑整定误差),时间10s
短路短延时取5Ie(躲过最大一台电机 ...

这个有依据可以查吗
     
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:30:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-30 10:39
低压主开关整定:
Ie=线路计算电流的1.1倍(考虑整定误差),时间10s
短路短延时取5Ie(躲过最大一台电机 ...

接地故障取0.6Ie,时间0.4s(零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上有电流,其最大值一般为线路计算电流的20%-25%Ie,所以接地故障电流一般整定30%-60%Ie)   老铁你讲的这个有什么讲法吗  接地要30-60%的
     
发表于 2022-12-30 13:46:00 | 显示全部楼层
单变压器工作时变压器主开关与联络开关是保护的上下级关系。母联断路器整定值应及其短延时动作时间小于变压器低压侧主断路器。
     
发表于 2022-12-30 15:48:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-30 10:39
低压主开关整定:
Ie=线路计算电流的1.1倍(考虑整定误差),时间10s
短路短延时取5Ie(躲过最大一台电机 ...

低压主开关需要考虑变压器过载20~30%运行,需要根据配电系统确定
     
发表于 2022-12-30 16:11:19 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2022-12-30 13:28
这个有依据可以查吗

你应该根据正常情况不误动,故障条件不拒动的原则,从技术角度理解这样整定的原因。对短延时,加上与下级的选择性配合问题。具体某处不好理解的,再拿出来讨论。而不是这样打包让大家给你做法,还要大家拿出权威出处背书!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-30 16:17:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-30 16:11
你应该根据正常情况不误动,故障条件不拒动的原则,从技术角度理解这样整定的原因。对短延时,加上与下级 ...

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则