账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3041|回复: 6

[电气资讯] 人防配电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-1-22 14:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、人防市电进线需要做两路吗,看了很多人防图纸,基本都是两路市电+柴发,我自己一般都是做一个市电的总箱+一路柴发出来的总箱,想请教一下大家的做法。
2、地库大家现在的一般照明常规做法还是做3级负荷,还是像民规说的那样做AB箱,我两个都做过,也没人审图提。
3、人防的照明和应急照明为什么不从人防单元箱直接接到照明箱和应急照明配电箱ATS前面的任一回路上,很多图纸画蛇添足的加一路转换开关,导致末端实际都是3路进线。

评分

参与人数 1E币 +66 收起 理由
admin + 66 新年也不忘钻研专业

查看全部评分

     
发表于 2023-1-24 13:29:07 | 显示全部楼层

1、人防市电进线需要做两路吗,看了很多人防图纸,基本都是两路市电+柴发,我自己一般都是做一个市电的总箱+一路柴发出来的总箱,想请教一下大家的做法。

有人防柴油电站时,2路市电+1路人防柴电。
不设人防柴油电站时,2路市电+1路外部人防电源+1个内部人防电源(EPS)。  地下室大概率是二级负荷了,2路市电是具备的,尽量2路市电


2、地库大家现在的一般照明常规做法还是做3级负荷,还是像民规说的那样做AB箱,我两个都做过,也没人审图提。
JGJ100车库规范,大部分车库属于一级、二级负荷。起码照明划到一级、二级里。
防火分区里设一个ATS箱,带该分区照明、插座、非消防排水泵、非消防风机。
A/B箱的做法,比较少见。


3、人防的照明和应急照明为什么不从人防单元箱直接接到照明箱和应急照明配电箱ATS前面的任一回路上,很多图纸画蛇添足的加一路转换开关,导致末端实际都是3路进线。

人防战时应急照明,很多是基于平战结合、利用了平时的消防应急照明。平时接消防电源,战时能由人防电源供电。
注意平时消防电源要专供,避免与非消防设备混接。不然是违反消防强条。

     
发表于 2023-1-25 10:54:12 | 显示全部楼层
1.我大多数情况是1路市电+1路战时电源的。以前用2路市电,其中1动力1照明,后来这两路合并成1路平时电源了。而且大多数地区的人防院也是这么做,所以一般来说这样没问题。

2.车库照明三级负荷,单路电源,不用AB箱,不用ATS进线。车库规范没有说照明是一级负荷。

3.应急照明算消防用电,不挂在人防那个配电箱里面,是用消防电源供电的,所以需要再来1路战时电源,并不是画蛇添足。

点评

结合了实际,学习了  发表于 2023-1-29 15:03
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-22 22:59:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-25 10:54
1.我大多数情况是1路市电+1路战时电源的。以前用2路市电,其中1动力1照明,后来这两路合并成1路平时电源了 ...

今天才看到大佬帖子,我是被上海的人防办硬逼着这样做的,关于第三问。
     
 楼主| 发表于 2023-9-22 23:03:22 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-9-22 22:59
今天才看到大佬帖子,我是被上海的人防办硬逼着这样做的,关于第三问。

我看过别的上海专门做人防的院也有这么做的,人防平时电源做法类似以前住宅的做法给个消防非消防都有的总箱,出一路消防回路给应急照明ATS。当然我觉得总箱进线相应也做成耐火线,不知道这样有没有问题。
     
 楼主| 发表于 2023-9-22 23:06:17 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-1-24 13:29
1、人防市电进线需要做两路吗,看了很多人防图纸,基本都是两路市电+柴发,我自己一般都是做一个市电的总 ...

关于第三问我有个疑问,就是消防电源专供的问题,几年前我最开始做住宅的时候,总箱都是消防非消防混合的,审图也不提,后来做着做着就变成非消防消防都独立设置总箱了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则