账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5396|回复: 6

[问题探讨] 三级负荷的消防泵房,单电源供电,备用照明如何做?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-4 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三级负荷的消防泵房,单电源供电,备用照明如何做?利用正常照明灯具加蓄电池?或者干脆就是普通照明?
     
发表于 2023-2-4 10:46:09 | 显示全部楼层
上EPS(字数补丁)
     
发表于 2023-2-4 11:20:14 | 显示全部楼层
可由泵房配电箱配电。
     
发表于 2023-2-6 09:27:10 | 显示全部楼层
正常照明加蓄电池
     
发表于 2023-2-6 11:25:47 | 显示全部楼层
备用照明配备蓄电池
     
发表于 2025-7-16 15:41:21 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池的灯具,持续供电180min
     
发表于 2025-7-16 19:49:52 | 显示全部楼层
消防泵的配电箱直接供电即可,不需要加蓄电池。消防泵都断电了,要蓄电池有何用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则