[规范条文] 宿舍旅馆建筑公共照明二级负荷的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2023-3-8 17:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一个工业项目内的生活设施建筑,室外箱变供电,一层为食堂和厨房,二三四层为员工宿舍,床位小于100。整个工厂项目负荷等级为三级负荷,请问如何满足公共照明二级负荷的要求,大家的做法是什么样的呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-3-9 08:45:40 | 显示全部楼层
面积不大就用灯具带蓄电池;面积大点就EPS
     
发表于 2023-3-9 09:08:24 | 显示全部楼层
因为还要做节能控制,我上次是在智能照明控制器前面加了个eps
     
发表于 2023-3-9 09:16:09 | 显示全部楼层
用灯具自带蓄电池的呗
发表于 2023-3-9 11:26:10 | 显示全部楼层
注意厨房,可能会有二级负荷
     
发表于 2024-2-5 10:34:40 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-3-9 09:16
用灯具自带蓄电池的呗

蓄电池要多长时间呢
     
发表于 2024-2-20 09:17:56 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-2-5 10:34
蓄电池要多长时间呢

公共照明半小时以上可以了 也是以前问审图了解到的时间
     
发表于 2024-2-20 14:28:16 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2024-2-20 09:17
公共照明半小时以上可以了 也是以前问审图了解到的时间

这是按应急照明的时间吗
     
发表于 2024-2-20 14:38:13 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-20 14:28
这是按应急照明的时间吗

宿舍旅馆的应急照明都要1小时了。
     
发表于 2024-2-22 10:12:49 | 显示全部楼层
有钱就做两个箱变,厨房与应急照明都是二级负荷。