账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13062|回复: 15

[求助] 消防配电回路断路器设置疑惑?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家请教?建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022第中4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。对变电所低压柜出线开关、消防主备箱出线开关采用过载报警不脱扣的开关。那么对于消控室电源箱的末端回路(接火灾报警主机等设备)出线开关应采用何种脱扣器?C脱口?还是单磁脱口?
发表于 2023-3-15 17:25:28 | 显示全部楼层
有过答疑,这种情况针对的是风机、水泵等,不包括应急照明、消防控制室的设备配电回路,但现在是各方意见都有,太乱。。。。。。。
     
发表于 2023-3-15 17:43:45 | 显示全部楼层
我觉得,消控室电源箱的末端回路(接火灾报警主机等设备),不大可能过负荷。
     
发表于 2023-3-16 16:31:56 | 显示全部楼层
以前的确有的地方答疑是2#3#表述的意思,
不过按照GB55024-4.3.7条文说明:消防灭火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)、停电可能造成人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备等的供电回路。过负荷保护就不应切断电源,而是发出报警信号。
防盗报警器等电子产品也在条文要求范围内,
消防控制室设备也就躲不掉了。
     
发表于 2023-3-17 10:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-3-17 10:49 编辑

电子设备,比如各种仪表、各种主机,电源功耗顶天儿也就20W呗,你微断最小多少啊?也就1A到底了,还谈什么过载保护,反正我这几十年里是没见过有运行中对于仪表类设备谈过载的,你单设备过载的前提是你得有载,你连个拖动都没有到哪里去过载?为了这几十瓦的无载负载,还得过载不脱扣只报警,真乃大一大奇观。

顺便说一句,这些报警主机或者大型仪表的电源端都是配置过流保护的,断路器或者熔断器,人家设备自己都没说要过载不脱扣只报警,只是把过流保护器的额定值放大,比如主机工作电流的1.5或者2倍,实际就是变相的取消了过载保护。

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-17 12:19:00 | 显示全部楼层
消防报警主机,不要带过载保护    审图会提的

     
发表于 2023-3-18 10:29:39 | 显示全部楼层

消防报警主机,电源一般是单相220V的吧?
     
发表于 2023-3-20 09:13:46 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-3-18 10:29
消防报警主机,电源一般是单相220V的吧?

一般都是用微断的。 只是文字注明
     
发表于 2023-3-20 09:40:48 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-3-20 09:13
一般都是用微断的。 只是文字注明

眼下是没有微断能做到过负荷只报警的,
不过规范不严谨,文字注明一下就算了呗。
文字标注了,审查师一般不会那么较真,想较真的也不好提强条。
     
发表于 2023-3-20 11:16:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-20 09:40
眼下是没有微断能做到过负荷只报警的,
不过规范不严谨,文字注明一下就算了呗。
文字标注了,审查师一 ...

是的  很明显有些消防负荷是不容易过负荷的。 但又不明确  非要把所有消防负荷列进来
     
发表于 2023-3-21 09:05:42 | 显示全部楼层
其实如果较真的话,现在的应急照明集中电源输出回路采用熔断器保护全都不满足这一条规范要求
     
发表于 2023-3-21 19:37:15 | 显示全部楼层
消防报警主机和其它的监控主机会过载吗,功率大概百W左右,配的开关基本都16A,请问过载到什么程度才会跳闸啊?主机冒烟也不会跳闸
     
发表于 2023-3-29 14:52:37 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-21 19:37
消防报警主机和其它的监控主机会过载吗,功率大概百W左右,配的开关基本都16A,请问过载到什么程度才会跳闸 ...

笑死........
     
发表于 2023-3-29 21:03:23 | 显示全部楼层
审图不提,后期质检也会提,质检现在也越来越多。有些末端消控的设备还有自带蓄电池。一刀切,也没真见过现场装单磁的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则